ŞGDT İLE YENİ YAPILACAK VS MEVCUT BİNA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

1-ŞGDT İLE YENİ YAPILACAK BİNA DEĞERLENDİRİRKEN NORMAL DGT İLE ALDIĞIM ETKİN KESİT RİJİTLİKLERİYLE Mİ HESAP YAPIYORUM?
İDECAD NONLİLENAR İTME ANALİZİ PENCERESİNDE YENİ YAPILACAK ŞGDT SEÇTİĞİMDE SAĞ ALTTAKİ OPSİYON ETKİN KESİT RİJİTLİKLERİ DGT'DEKİ İLE AYNI KULLANILACAK BİÇİMDE DEĞİŞTİRİYOR.

BİR MEVCUT BİNAMIZ OLSUN MEVCUT BİNA DOĞRUSAL PERFORMANS ANALİZİ YAPALIM MEVCUT DAYANIM VE ÖZELLİKLERİ ATAYARAK KAPSAMLI BİLGİ DİYELİM. BU ANALİZ SONUCUNDA HESAPLANAN DEPREM YÜKÜ İLE;
BU MEVCUT BİNA GEOMETRİSİ İLE BU KEZ YENİ YAPILACAK BİNALARA GÖRE ŞGDT DOĞRUSAL PERFORMANS ANALİZİ YAPALIM GENE KAPSAMLI BİLGİ DÜZEYİNDE VE SADECE BEKLENEN DAYANIMLARI DİKKATE ALARAK BU ANALİZ SONUCUNDA HESAPLANAN DEPREM YÜKÜNÜ BULALIM.

NETİCEDE YENİ YAPILACAK BİNAYA ETKİYEN DEPREM YÜKÜNÜN ÇOK DAHA BÜYÜK GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM ÇÜNKÜ ETKİN KESİT RİJİTLİKLERİM ÇOK UFAK OLARAK HESABA KATILDI. YANLIŞ MI DÜŞÜNÜYORUM ? BU ŞEKİLDE İKİ AYRI ANALİZ SONUCUNU MUKAYESE ETME FIRSATI BULMUŞ OLAN VARSA YARDIMCI OLABİLİR Mİ?
 
tbdy bölüm 5 'te yeni binalar için etkin kesit rijitliğinin 5.4.5 ile yapılması gerektiği belirtilmiş. Ancak bir çok danışmanımız bu durumun gerçekçi olmadığı ile ilgili çalışmalar ve denemeler yapmıştır. ayrıca bazı hocalar da tablo 4.2 'ye göre (normal dgt ile alınan) yapılmasını tercih etmektedir.

TBDY 5.4.5 'te belirtilen etkin kesit rijitlikleri normal elemanlarda çok çok düşük değerler hesaplanıyor. Örneğin çok basit projede kirişlerde bu denklemle bulunan çarpan 0.05-0.1 aralığında çıkarken kolonlarda da 0.1 civarında çıkıyor. Bu değerler tablo 4.2 'ye kıyasla oldukça düşük kalıyor.

1735544457225.png

bu sebeple yeni bina değerlendirmesinde itme analizinde etkin kesit rijitliğini 4.5.8.1 'de belirtilen tablo 4.2 'ye göre veya 5.4.5 'te belirtilen yöntemle yapabilmeyi seçenek halinde eklenmiştir.
Mevcut binaların performans analizi konusunun anlatıldığı Bölüm 15 'te de tablo 4.2 'deki etkin kesit rijitliklerinin kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

TBDY Bölüm 5 5.2.2.2 maddesinde belirtildiği üzere doğrusal olmayan analizlerde yeni binalar için düşey yükler etkisi altında yapılan hesapta plastikleşmelere izin verilmemektedir. Yeni binalar için İtme analizinde de bu düşey yükler etkisi altında başlangıç adımında plastikleşme olduğu zaman idecad analizi kesmektedir. 5.4.5 'te tanımlanan etkin kesit rijitlikleri, tablo 4.2 'den çok uzak değerler verdiğinden düşey yükler altında plastikleşme oluşmakta ve program da itme analizi durmaktadır.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Saygılarımla...
 
çok teşekkürler oğuzcan bey. düşey deprem etkisini analiz ayarlarından özellikle seçmem gerekiyor mu nonlineer itme analizi yaparken?
 
Geri