Z+3 KAT PROJEDE 1.KAT KOLON BURKULMA YANAL ÖTELEME X YÖNÜNDE ÖNLENMEMİŞ BUNU NASIL ÇÖZÜME KAVUŞTURABİLİRİM . ACİL LAZIM BELEDİYENİN İSTEĞİ ÜZERİNE İSTİYORUM.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER İLGİNİZ İÇİN.
 

Ekli dosyalar

Re: 1.KAT KOLON BURKULMASI ÖNLENMEMİŞ

RAPOR HALİNİ DE ATTIM
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    104.8 KB · Görüntüleme: 3,458
Re: 1.KAT KOLON BURKULMASI ÖNLENMEMİŞ

Merhaba
Önerim;
--Geometri kontrolündeki hataları düzeltin,
--KALIP 1-2 üst üste binen kirişler çok fazla, çerçeve oluşturarak kalıp planını revize edin,(düzeltilmedi)
--4. katta - kot verilen perdele var,
--Asansör makinesi döşemesini düzeltin,
--Merdiven yükünü alın, (düzeltilmedi)
--P02 perdesi ile S04 kolonunu tek bir eleman olarak verin (düzeltilmedi)
Ötelenme düzelmiş durumda. Proje ekte.
Kolay gelsin.
Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • HESAP ÇIKTISI.png
    HESAP ÇIKTISI.png
    59.3 KB · Görüntüleme: 3,421
  • KALIP 2.png
    KALIP 2.png
    83.4 KB · Görüntüleme: 3,419
  • KALIP 1.png
    KALIP 1.png
    99.7 KB · Görüntüleme: 3,419
  • UONURETTİN BALCI 02.12.2016.rar
    UONURETTİN BALCI 02.12.2016.rar
    2.9 MB · Görüntüleme: 102
Re: 1.KAT KOLON BURKULMASI ÖNLENMEMİŞ

TEŞŞEKKÜR EDERİM HERALDE GEOMETRİ KONTROLÜNDEKİ HATADAN DOLAYI ÇIKIYORDU.
BİRDE;
-KALIP 1-2 üst üste binen kirişler çok fazla, çerçeve oluşturarak kalıp planını revize edin,(düzeltilmedi)

--Merdiven yükünü alın, (düzeltilmedi)

BUNLARI NASIL DÜZELTMELİYİM MERDİVENİN ANALİZİNİ YAPIP YÜKLERİ KATTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM.
MİMARİ PROJE PLANIM HER KATTA AYNI OLDUĞU İÇİN VE ASMOLEN KEN EN MANTIKLI KİRİŞ SEÇİMİ BU OLUYOR GİBİ.

KOLAY GELSİN...
 
Yanlış anlaşılmayı engellemek için bir not:

TS500 burkulma kontrolünde görünen "yanal öteleme önlenmemiş" veya " yanal öteleme önlenmiş" terimleri bir hatayı işaret etmez. Bir durumu gösterir. Önlenmiş veya önlenmemiş durumuna göre kontrol koşulları değişir. Öteleme önlenmemiş durumunu gidermek zorunda değilsiniz. Detaylar için TS500'de 7.6 Narinlik etkisi başlığını inceleyiniz.
 