V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

1. modda burulma düzensizliği hakim

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan etriye
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

etriye

Üye
selam arkadaşlar yapılan bir projede birinci modda burulma düzensizliği söz konusu oluyor 2. ve 3. modlarda rx ry şeklinde oluyor

kütle ve rijitlik merkezi oldukça yakın
ayrıca bodrumu perde elemanlarla çevirince burulma bir nebze azalıyor fakat bu seferde taban toplam kesme kuvvet 0.75 hatası söz konusu oluyor...



bu projede ne önerirsizniz
 
1. modda mode şeklinin burulma olması normal bir durumdur. Olabilir. Burulma düzensizliği başka bir mevzudur. Ben sizin projenize bakmadan genel olarak bu yorumu yapıyorum.
 
1. modda burulma olması normal illaki olur ki yönetmelikteki %5 te söz konusu projede 1. modda burulma %80 mertebelerinde rz hakim oluyor bu bi sıkıntı yaratmaz mı? yani bina direk burulmayla harekete başlamıyor mu?
 
Merhaba,

Modelinize göre birinci modda burulmanın etkin olması tamamen normal.

Modelde burulma düzensizliği istemiyorsanız, Y yönünde köşelere yayılan perdelerle sistemi takviye etmenizi öneririm. Yapı X yönünde uzun ve y yönünde çerçeveleriniz kısa ve süreksiz.

Ayrıca , sisteminizi sap2000'e aktardım. İlk üç modun deformansyonunu, ekran görüntüleri olarak mesaja ekliyorum. Deformasyon büyütme oranını her iki programda aynı aldım.

1.mod:



2.mod:



3.mod:




Periyotlar :


Ayrıca bodrum çevre perdesi ekleyince 0.75 oranına ilişkin sorunuz: TDY'e göre onlar R katsayısından muaftırlar. Bunun için programda proje ayarlarlarında , rijit bodrum numarasını uygun katın numarası olarak atamalısınız. Zemin kat için bu değer sıfırdır.
 
etriye":16grgug1' Alıntı:
selam arkadaşlar yapılan bir projede birinci modda burulma düzensizliği söz konusu oluyor 2. ve 3. modlarda rx ry şeklinde oluyor

kütle ve rijitlik merkezi oldukça yakın
ayrıca bodrumu perde elemanlarla çevirince burulma bir nebze azalıyor fakat bu seferde taban toplam kesme kuvvet 0.75 hatası söz konusu oluyor...



bu projede ne önerirsizniz

1. mod burulma, 2. mod ry, 3. mod rx şeklinde olacak... kafamı karıştırdın bir saattir bu sistemde rx nasıl 2. mod olabilir dedim kontrol ettim... ince uzun yapılarda %5 ek dış merkezlik vur deyince öldürüyor resmen... yönetmeliğe göre A1 düzensizliğini geçmek neredeyse imkansız halde... simetrik yapılarda bile A1 malesef çıkıyor.

ayrıca sap2000'e ben de aktardım ve şöyle bir inceledim... aktarımda bazı eksiklikler var gibi....respx kombinasyona katılmamış ve katsayısı 1/r olarak girilmemiş. ideden direk kütleler ve deprem yüklemeleri otomatik atılmış...bu da eşdeğer deprem yükü oluyor sanırsam...

bunları sap'a data girişinde verip sap'a hesaplattırmak daha güzel olurdu...döşemeler de gelseydi ve kütle de g+0.3q şeklinde mass source'da sapa aktarılsaydı... elemanların özellikleri değil de boyutları gelseydi dataya daha bir güzel olurmuş... yük durumlarında yüklemelerin hepsi other, insertion point yapılmış mı anlayamıyorum... ama yine de demo versiyonunda bile sapa veri aktarabilmek çok hoş... yine de daha geliştirilmesini istiyorum.

ayrıca sap ve ide'deki rz'ler uyuşmuyor. ide'de rz 1. modda 0.83, sap'ta 0.24... ide'de 2. ve 3. modda sıfır... sap'ta sırasıyla 0.46 ve 0.12... ilk üç modun toplamları birbirine yakın çıkıyor böylelikle...
 
Ben de sap2000 e aktardım sap2000 respx ve ide respx ve yine respy sonuçları aynı çıktı. Ayrıca diğer sonmuçlarda aynı. Bu Rz dediğiniz hangi hesapta kullanılıyor.
Response sonuçları elemanlarda aynı çıkmış.

Kombinasyonlarda da respx tanımlanmış

ileriki aşamada Rz değeri bizim ne işimize yarıyor.
 
HakanŞahin":4d1njpbb' Alıntı:
ince uzun yapılarda %5 ek dış merkezlik vur deyince öldürüyor resmen... yönetmeliğe göre A1 düzensizliğini geçmek neredeyse imkansız halde... simetrik yapılarda bile A1 malesef çıkıyor.

hocam dediğiniz gibi vur deyince öldürüyor...sapa bende aktardım dediklerinize katılıyorum elemanların boyutları gözükmüyor sadece tanmlamalar yapılmış ama zamanla o da olur umarım.(malzemeler içinde aynı şekilde) sonuçlar bende de örtüştü acaba cracklerden mi kaynaklanıyor ?

aksilik gibi pc gümledi pek giremiyorum bu ara nete :S

meraklı":4d1njpbb' Alıntı:
ileriki aşamada Rz değeri bizim ne işimize yarıyor.
ilk modda rz olması bildiğim kadarıyla istenilmiyor odadan da geçmiyor diye biliyorum yanılıyorsam düzeltilsin?
 
meraklı":tchmlhvf' Alıntı:
Ben de sap2000 e aktardım sap2000 respx ve ide respx ve yine respy sonuçları aynı çıktı. Ayrıca diğer sonmuçlarda aynı. Bu Rz dediğiniz hangi hesapta kullanılıyor.
Response sonuçları elemanlarda aynı çıkmış.

Kombinasyonlarda da respx tanımlanmış

ileriki aşamada Rz değeri bizim ne işimize yarıyor.

Tek başına hiç bir işinize yaramaz. Dinamik analiz yapmaktaki amacımız yeterli sayıda modun katkısı alınarak yapının elemanlarında uç kuvvetlere ve deplasmanlara ulaşmaktır.

ideCAD ile dinamik analiz ( response spektrum ) sonucu , uç kuvvetler ve deplasmanlar, hem sap2000 hem Etabs ve diğer uluslararası programlarla hesaplanan değerlerle tam aynı çıkmaktadır.
 
Geri
Üst