ide 5.511 de yaptıgım bir projede temel ve kat kiriş açılımlarında bazı demir boyları 12m den fazla çıkıyor çizimlerde.Napabilirim?

-ayarlardan 12m den kısa boyları birleştir işaretli (11m denediysem de yada o seçeneği kaldırdıysam da çizim değişmedi)
-kiriş betonarmesinde o kirişlerde boy demirlerin kırım noktalarına müdahale ettiysem de çizim değişmedi
 
Program ancak tek açıklıkta 12 metre koşulunu sağlamayan donatılarda ek yapamaz. Bunun dışındaki birden fazla sürekliliği olan sistemlerde 12 metre kontrolü otomatik yapılır. Kirişin açıklığı 12 metreden küçük olsa da bazen pilye vs donatıların toplam uzunluğu 12 metreden fazla olabiliyor. Eğer bu durum pilye donatısı için geçerli ise montaj ve düz donatılarda şart sağlıyorsa kirişi pilyesiz dizayn edebilirsiniz. Sağlamıyorsa siz donatıyı nereden kesmek istiyorasanız açılımlarda ona göre manuel düzeltme yapmalısınız.
 
bende arayıp sormuştum Levent Bey programın bunu yapmadığını söylemişti.ama temelde bu bölme olayını yapıyor fakat kirişte yapmıyor.Pilyede değil düz demirde de bölmüyor.Bu idenin bir eksikliği inşalalah düzeltecekler.
 