2.40m Konsol kirişlerdeki sehim hatasını nasıl düzeltebiliriz

mtopac

Yeni Üye
Birileri yardımcı olursa sevinirim iç taraftaki kirişlerle bağlamak zorunda kaldık ve bu hatayı almaya başladık bir türlü düzeltemedik.

Adsız.png
 
Merhaba
Birileri yardımcı olursa sevinirim iç taraftaki kirişlerle bağlamak zorunda kaldık ve bu hatayı almaya başladık bir türlü düzeltemedik.
Önerilerim;
--Kirişlerin üzerindeki DS kaldıralım,
--Sonlu elemanları 0,25 m yaparak çözüm yapalım,
--K35-36 kirişleri üzerinde duvar yüklerinde pencere boşluğunu düşelim, (duvar yüksekliği 1.7 m olabilir.)
--Balkon kenarındaki kirişlerde duvar yüklerini kaldıralım, (mimaride görülmüyor.)
--Bu durumda K62-64 kirişleri sehimden dolayı (beton değeri C30 yapılsa dahi) kurtarmıyor, konsol kirişler duvar altına geldiğinden dolayı 25/50 ebadında olabilir,
Öneriler yapılınca hesap kurtarıyor ama!!
Merdivenlerin bütün kenarları rijit kabul yapıldığı için sanki merdivenler binanın ortasında rijit bir kolon/perde gibi modellenmiş oluyor, bundan dolayı binanın davranışı değişiyor.
Merdivenler mesnetlenip hesap yaptırılınca sehim, kesme güvenliği.... olan elemanlar oluşuyor.
Bu elemanlarda düzeltilmeli.
 
Merhaba

Önerilerim;
--Kirişlerin üzerindeki DS kaldıralım,
--Sonlu elemanları 0,25 m yaparak çözüm yapalım,
--K35-36 kirişleri üzerinde duvar yüklerinde pencere boşluğunu düşelim, (duvar yüksekliği 1.7 m olabilir.)
--Balkon kenarındaki kirişlerde duvar yüklerini kaldıralım, (mimaride görülmüyor.)
--Bu durumda K62-64 kirişleri sehimden dolayı (beton değeri C30 yapılsa dahi) kurtarmıyor, konsol kirişler duvar altına geldiğinden dolayı 25/50 ebadında olabilir,
Öneriler yapılınca hesap kurtarıyor ama!!
Merdivenlerin bütün kenarları rijit kabul yapıldığı için sanki merdivenler binanın ortasında rijit bir kolon/perde gibi modellenmiş oluyor, bundan dolayı binanın davranışı değişiyor.
Merdivenler mesnetlenip hesap yaptırılınca sehim, kesme güvenliği.... olan elemanlar oluşuyor.
Bu elemanlarda düzeltilmeli.
bunları bir deneyeyim o zaman çok sağolun
 
Geri
Üst