Projede 2.1 m yüksekliğinde su basman perdesi mevcut. Normal kat yüksekliği de 2.9 m uzunluğunda . Böyle olunca Kat yüksekliği 5 m yüksekliğinde tek bir kat oluyor . Subasman katını ayrı bir kat olarak tanımlayıp döşeme çizmeden modelleme yapmak doğru mudur?
 

Ekli dosyalar

Bodrum kata kot vererek yaptığımda da "perde kalınlığı kat yüksekliğinin 1/16'sından küçük olmayacaktır." uyarısı alıyorum. Yardımcı olabilir misiniz
önerilerim;
--perde kalınlığını artırınız.
--su basman perdelerine yatay toprak yüklerini giriniz,
--kat yüksekliğiniz 5,00 m çıktığı için kolon dar kenarlarını 5,0/10=0,5 m den az yapmayınız.
 