V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

3 katı Bodrumlu yapıda yatay toprak yüklerini giriş kabulü?

Ünver ÖZCAN

Uzman Üye
Merhaba

Binanın bir tarafında 9 m yüksekliğinde toprak yükü varsa deprem yönetmeliğinde, aşağıdaki tablo ya göre HS ve HD yüklerini hesapladığımız varsayarak;
1650058460724.png
--Hesapladığımız bu değerleri 3 bodrum katta aynı vermemiz uygun olur mu? Şekil 1
--Kademeli, kat yüksekliğine bağlı olarak azaltarak vermemiz uygun olur mu? Şekil 2
--kademeli olarak uygun dersek, 9 m yüksekliğinde tek kat olsaydı, aşağıdan yukarı yükleri azaltmayacağımız için kademeli olarak verdiğimiz yüke göre daha fazla yük girmiş olur muyuz?
Meslektaşlarımdan ve İdecad den yorumlarınızı bekliyorum.
1650058508066.png
1650058520779.png
 
Merhaba

Binanın bir tarafında 9 m yüksekliğinde toprak yükü varsa deprem yönetmeliğinde, aşağıdaki tablo ya göre HS ve HD yüklerini hesapladığımız varsayarak;
Ekli dosyayı görüntüle 24531
--Hesapladığımız bu değerleri 3 bodrum katta aynı vermemiz uygun olur mu? Şekil 1
--Kademeli, kat yüksekliğine bağlı olarak azaltarak vermemiz uygun olur mu? Şekil 2
--kademeli olarak uygun dersek, 9 m yüksekliğinde tek kat olsaydı, aşağıdan yukarı yükleri azaltmayacağımız için kademeli olarak verdiğimiz yüke göre daha fazla yük girmiş olur muyuz?
Meslektaşlarımdan ve İdecad den yorumlarınızı bekliyorum.
Ekli dosyayı görüntüle 24532
Ekli dosyayı görüntüle 24533
Bu konuda açık hüküm yok ancak , diyafram olan katlarda kademeli azaltılabileceğini düşünüyorum . ( 9-6-3) Bodrum 9 mt. tek kat olduğunda ise "tüm perde yüksekliğinde düzgün yayılı yük" hükmü uyarınca yükte kademe yapılamaz kanaatindeyim.
 
Merhaba, daha önce benzer bir konu açtım ve iki gruba bölündük :) Sorulara gelince;

- Yönetmelik bu şekilde alın diyor (şekil 1)
- Mühendis olarak benim yorumum şekil 2, ve formülüzasyonda kat yüksekliklerine göre her kata ayrı yük vermek. (benzer 3 kat bodrumlu yapıda o şekilde yaptım)
- Tek perde ise, ben aynı mantıkta üçgen yayılı yük mantığında yüklemeyi yapardım.

Genel yorumlamak gerekirse, statik yük olan 5,13 t/m² yi perdenin en alt uç ve en üst ucun alması ne kadar doğru? Yönetmelikteki Hs yada Hd değeri, eskiden hesapladığımız değerden düşük hesaplayıp toplam m²'ye gelen yüke benzer yada bir miktar yüksek değer verseydi kullanırdım ama toplam gelen yük bu haliyle çok çok fazla. Bu yüzden tartışmaya açık malesef. İlk olarakta şunu denemek lazım. Yönetmelikteki gibi yükleri aktarıp sistem çok yorulmuyorsa gönülleri kırılmasın diye devam ederdim :). Eğer sisteme kötü bir etki yaratıyorsa ki yaratıyor, mühendis olarak benim yorumum bu diyip devam ederdim.

Birde şöyle düşünün, diyelimki bu binanın yanına tek bodrumlu (h:3 mt) başka bir bina yapılsın. Yukarıdaki formüle göre bu bina statik olarak 1,71 t/m² perdelere yük alacak (dinamiği karıştırmıyorum). Şimdi bu binanın bodrum katı perdesi 1,71 t/m² alırken, yanındaki 3 kat bodrumlu binanın 0,00/-3,00 kotundaki perde 5,13 t/m² yük alacak. Bana bunun cevabını yönetmeliği hazırlayan kişiler verebilirse sorun yok :)

Özetle, toprak yükü o yükseklikteki perdenin her m²'sinde aynı yükü alamaz yani bu şekilde optimize edilemez. Toprak yükünden dolayı en üstteki perde ile en alttaki perdenin zorlanması aynı olamaz. Benden bukadar :)
 
el kitabında 1.4G+1.6Q+1.6H KOMBİNASYONU EKLEYECEĞİZ FAKAT BİZ BULDUĞUMUZ "DELTA P" Yİ nasıl ekleyeceğiz ? p yi mi ekleyeceğiz hd ve hs değerleri nedir ? bulduğumuz sonuçta hd ve hs yok anlamadım anlatabilir misiniz? düzgün yayılı seçtiğimiz alanda mı değer kısmına yazacağız? yükleme durumunu eklediğimiz işlem sırası nedir kafam karıştı
 
Geri
Üst