V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

30x175 kolon yerine 25x175 perde

davutgalip

Yeni Üye
Merhabalar,
Program kullanımından bağımsız olarak sormak istediğim bir soru var ve netleştirmeyi çok isterim.

Ekteki görselde gösterilen kolon yeri için, bu 30x175 e kolon koymak yerine 25x175 perde de koyabilirim. Kolonu tercih ettiğim durumda analizde Ry=8 alabiliyorum.
Ancak perde tercih ettiğim durumda Ry=7 ve R=4/5R almamı istiyor. Bu iki durumu kıyasladığımızda hangi seçenek daha doğru bu tercih olur. Kolon koyduğum da bir nevi programı mı kandırıyorum veya perde koyduğumda ekstra bir dayanım mı sergiletiyorum.

Saygılar.
 

Ekli dosyalar

  • resim_2025-02-28_140653375.png
    resim_2025-02-28_140653375.png
    24.9 KB · Görüntüleme: 6
TBDY 2018'de belirtilen perde tanımı için oran 1/6 dır. Projenizde 30x175 boyutlarında kolon tanımlanabilir fakat oran olarak perde oranına çok yakın olduğu için tercihen böyle bir durumda 30x180 perde tanımlanması güvenli tarafta kalmanızı sağlar.
Bir proje içerisinde bir adet böyle bir kolon için taşıyıcı sistem tipini değiştirmeniz gerekli olmayabilir fakat bu boyutlarda bir çok kolon tanımlayarak perde oranı kontrollerine takılmamak için projelendirme yaparsanız proje kontrolünü yapan kurumdan uyarı alabilirsiniz.
1740742069493-png.49385


Yaptığınız proje yönetmelik açısından sorun teşkil etmez. Kolon boyutunu 30x180 yapsaydınız 1/6 oranı sağlandığı için geometri kontrolünde ve raporlarda hata mesajı alacaktınız.

1740742298330.png
1740742338418.png




veya boyut değiştirmeden 30x175 perde tanımlarsanız, boyut oranı sağlanmadığı için yine hata alırsınız.
1740742966387.png

1740743029388.png
 

Ekli dosyalar

  • 1740742069493.png
    1740742069493.png
    13.1 KB · Görüntüleme: 28
Geri
Üst