Merhabalar @Yasin TEZEL Bey, sorum şu: Bodrum+z+3 kat bir binamız var. Bu binamızın Bodrum kat yüksekliği 480 cm diğer katları ise 300 cm. Normal bodrum perdeleride var ve ekstra tm katlarda devam eden asansör U perdesi ile 2 adet 25/150 perdemiz var. Şimdi yönetmeliğin bu 7.6.1.3 maddesine göre üst katlara devam eden tüm perdelerin genişliği mi 480/16=30 cm olacak, yoksa sadece kat yüksekliği 480 olan bodrum katta 30 diğer katlarda 25 mi kalacak ?
 
Sadece bodrum katta , kat yüksekliğine bağlı kalınlık şartını sağlamanız yeterlidir fakat önerim süreklilik için yapılabiliyorsa tüm katlarda kalınlık azaltmadan devam etmenizdir.
Kesit azaltarak devam ederseniz, Donatı geçişlerini kontrol edin. kesit değişiminde kesilen donatılar için filizleri manuel çizmeniz gerekir.
 