Re: AĞ OLUŞTURULAMIYOR HATASI
Arakat kirişleri için ayrı bir kat girmişsiniz, onları ayrı bir katta girmek yerine zemin katta kirişlere kot vererek girerseniz daha doğru olur. Bu hali ile zemin kat ile bodrum arasında düşey süreklilik sağlanmıyor bazı perdelerde. (3 boyutta analiz modelini incelerseniz oralara mesnet atmış program perdelerde)
Mesh boylarını 150 cm vermişsiniz, bu biraz fazla, hem perde hem döşemelerde en fazla 50 cm (tercihan 20-25 cm verin)
Yapınızın sağ kenarındaki hatta (p027 ve P028 perdeleri) çok ufak milimetrik bir kayma var, özellikle mi o şekilde girdiniz? Onu da düzeltmeniz gerekir bence doğru analiz sistemi oluşması için. Ağ oluşturulamıyor hatası bu perdelerdeki kayıklıktan olabilir.