ekteki projemde göreli kat problemini aşamadım ve aşıkların yeterli gelmesi gerekirken yetersiz görünüyor. aynı zamanda aşıkların yerleşimi neden böyle oluyor çatı planına baktığımda doğrusal bir şekilde gelmesi için ne yapmam gerekiyor.
 

Ekli dosyalar

  • 2.cde
    2.cde
    3.2 MB · Görüntüleme: 12
Bu projeye dün müdahale edilmişti, ve siz müdahalelerin bazılarını örneğin stabilite kirişlerini kaldırmışsınız. Yapını periyodunun TBDY 2018 gereği belirli bir düzeyde olması gerekir. Buna göre de rijitlik artısı ve bağlılık derecesinin arttırılması gerekir.
Sadece pmm sağlıyor diye eleman silemezsiniz.

Deformasyonlardan modal analiz sonucu modları kontrol etmeniz gerekir. TBDY Bölüm 4 'e çalışınız.
Aşıkların sebebi ise kirişlerinizin aynı yükseklikte olmamasıdır. Aynı hizada olmayınca aşıklarda belirli bir eğim oluşuyor. Son eklediğiniz kirişleri modellerken diğer konsol kirişlerin uclarına göe hizalayınız. Siz kolonları hizalama için kullanmıssınız, doğal olarak da kiriş eğimleri farklı.
 