V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Aşıklarda kesit yetersizliği

Ekteki linkte yer alan projemizde el ile yaptığımız hesaplamalarda rahat kurtaran aşık kesitlerinin bir, hatta bir kaç çap büyüğünü kullandığımız halde bir türlü kurtarmadık. Modellemede bir hata olabilir mi? Yardımcı olursanız sevinirim.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Soğukta şekil verilmiş aşıklar için AISI yönetmeliğine göre hesap yapılmaktadır. Kesit yüksekliğinin 100 mm olması durumuna göre bu sonuçlar oldukça normal gözükmektedir.

1652171825398.png

Ekteki linkte yer alan projemizde el ile yaptığımız hesaplamalarda rahat kurtaran aşık kesitlerinin bir, hatta bir kaç çap büyüğünü kullandığımız halde bir türlü kurtarmadık. modellemede bir hata olabilir mi? yardımcı olursanız sevinirim.

Elle yaptığınız hesabı da gönderebilir misiniz? Bu sayede nerelerde fark olduğu daha iyi anlaşılabilir.

Bu tarz projeleri ideCAD teknik destek merkezinden de bize iletebilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Saygılarımla...
 
Soğukta şekil verilmiş aşıklar için AISI yönetmeliğine göre hesap yapılmaktadır. Kesit yüksekliğinin 100 mm olması durumuna göre bu sonuçlar oldukça normal gözükmektedir.

Ekli dosyayı görüntüle 24910



Elle yaptığınız hesabı da gönderebilir misiniz? Bu sayede nerelerde fark olduğu daha iyi anlaşılabilir.

Bu tarz projeleri ideCAD teknik destek merkezinden de bize iletebilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Saygılarımla...
Merhaba Oğuzcan bey
Projemizde UPN 200'lük kesitleri de kullanmamıza rağmen aşıklarda alınan sonuçlar aşağıdaki gibidir.
Tasarım için daha ekonomik olması sebebiyle elle yapılan hesaplarda kurtaran aşık kesitlerini programda kurtarmaması tasarımsal bir eksiklikten mi yada başka bir sebepten mi kaynaklı olduğu bilgisine ulaşmak istiyoruz.
 

Ekli dosyalar

  • çelik aşık sonuçları.png
    çelik aşık sonuçları.png
    89.2 KB · Görüntüleme: 27
tasarım için daha ekonomik olması sebebiyle elle yapılan hesaplarda kurtaran aşık kesitlerini programda kurtarmaması tasarımsal bir eksiklikten mi yada başka bir sebepten mi kaynaklı olduğu bilgisine ulaşmak istiyoruz.

Elle yaptığınız hesabı gönderebilir misiniz? Gönderdiğiniz projede aşıklar ile ilgili bir eksik bulunmamaktadır. Hangi sebepten farklılık olduğunu size söyleyebilmem için elle yaptığınız hesabı görmem gerekiyor.

Saygılarımla...
 
Geri
Üst