aşıkta sehim sınırı aşıldı hatası alıyorum

merhaba dizaynda analiz yapınca kesit yeterli yeşil olarak gösteriyor ancak, rapor alırken hata veriyor,

yardımcı olursanız sevinirim.

istenilen aşık kesit 50x100x3 mm .

teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • proje01.cde
    4.8 MB · Görüntüleme: 11
1- Her iki yönde de taşıyıcı sistem uygun değil. Çatıda mahya kirişlerini her bir açıklıkta nasıl farklı yerden girdiğiniz anlaşılamadı. Simetrik olacak şekilde düzeltildi.

2- Merkezi çaprazların oldugu akslarda kiriş olması gerekir. Sadece kolon ve çapraz diye bir taşıyıcı sistem mevcut değildir.

3- Çatıdaki asimetriden dolayı aşıklar uygun şekilde bölünemiyordu, düzeldi. Ancak kaplama girmemişsiniz, kaplama olmadan aşıklara sabit yük ve kar yüklerini giremezsiniz. Program kaplama olmadan rüzgar yükü hesaplayamaz. Kaplama girişi yapıldı. Aşıklarınızın yeterli olması için yükleri kontrol ettikten sonra et kalınlığını arttırınız. 3 mm bu açıklık için yeterli değildir.

4- Kolonların ıpe olması uygun değildir. Hem göreli ötelemede sorun yaşarsınız hem de eksenel yük ve momente ortak çalışan elemanlar oldugu için kolonlar ıpe kesit ile ekonomik tasarım yapamazsınız. HEB olarak düzenleme yapıldı.

Projeyi yüklerinizi kontrol edip yeterli hale getiriniz.
 

Ekli dosyalar

  • proje01.cde
    4.9 MB · Görüntüleme: 26
Geri
Üst