*Sanırım A1 düzensizliğinden bahsediyorsunuz... Bodrum katta 4 aksında çevre perdesi var. A1 düzensizliği oluşması normal. Ayrıca dana önce de belirtildiği gibi A1 ve B2 türü Düzensizlikler hesap yönteminin seçim nedenine ilişkin düzensizliklerdir. Dinamik analiz yapıldığında TDY 2007 ye bu düzensizliklerin bir hükmü yoktur)
*K19 kirişini bağladığınız S05 ile S08 kolonlarının X koordinatları aynı değil.(milimetrenin binde biri kadar fark var) Sanıyorum import ettiğiniz dwg dosyası üzerinden veri girişi yapmışsınız. S08 kolonun düğüm noktası S05 ile aynı hizaya getirilerek kiriş tanımlanırsa kirişle ilgili sorununuz çözülür.