1-Bodrum katın rijit tanımı kaldırılmalı
2-Bodrum katta perdelere gelen toprak yükü varsa bunları tanımlayın
3-Tüm katlarda devam etmeyen perdelerinizi subasman perdesi olarak tanımlayın
4-Merdiven kalınlığınız 10 cm tanımlanmış 15 cm yapın
5-Perdelerinizin çoğu Y yönünde Bazılarını X yönüne çevirin
6-Yük kütüphanesini güncelleyin programın orjinalinde verileni değil kendi projenizde olması gerektiği gibi yapın (duvar/döşeme yüksekliği, kalınlığı vb)
7-Eleman isimlendirmelerinizi yapın
8-Döşeme gerilme kontrolü yapmanıza gerek yok analiz ayarlarından işaretini kaldırın
9-Merdiven mesnet koşullarınız yanlış onları düzeltin
10-Radye temel donatılarında üst donatıyı da gönyeli yapın
11-Rapora perde oranını kontrolünü de ekleyin (tüm yapı perdelerden oluştuğu için bu kontrolün yapılması gerekli)
12-Rapora kullanıcı tanımlı yükleri de ekleyin
13-Döşeme donatılarını üst/alt düz donatı olarak ayarlayın (tabi bunu yapınca döşemelerin sehpa donatısı ayarlarını da güncellemeyi unutmayın)
14-Bütün radye temel, perde ve döşeme sonlu eleman aralığınızı 25 cm yapın (bilgisayar çok zorluyorsa en fazla 50 cm yapın)
15-Radye temel negaztif zemin gerilmesi kontrolünü analiz ayarlarında işaretleyip yapın