A13 yapıda perdeli bir sistem kurdum ve rapor aldım 4.3.4.5. kontrolü istemiş yapı denetim ama 4.3.4.5. kontrolü bu sistemi kapsamıyor hesaba ekleyiniz demiş fakat nasıl yapacağımı bilmiyorum yardımcı olur musunuz ?
 
4.3.4.5 kontrolünün hangi tip taşıyıcı sistemlerde yapılacağı ilk maddenin cümlesinde belirtilmiştir.
Tablo 4.1 ile birlikte bakarsanız sadece Yüksek süneklik düzeyinde A14 ve A15 taşıyıcı sistemlerinde yapılması gerekir.
1704974976726.png
1704974920274.png


Perde devrilme momenti kontrolü raporunda bu bilgi not olarak verilmektedir.