A2 Düzensizliği ve yarı rijit diyafram

Bir Katında A2 düzensizliği olan ve asmolen döşeme olması düşünülen 1. derece deprem bölgesindeki bir yapı, yarı rijit diyafram seçeneği ile çözüm yapıldığında,
A2 düzensizliği sebebiyle Deprem Yönetmeliği 2.3.2.2 de bahsedilen kontrollerin yapılmasına gerek var mıdır?
 
döşemeler analize dahil olduğundan, sonlu eleman düğüm noktalarındaki deplasmanlar bulunmakta, dolayısıyle kesit tesirleri hesaplanmakta ve donatı ihtiyaçları belirlenmektedir. Bu sebeple yönetmeliğin ilgili maddesi zaten otomatik olarak yerine getirilmektedir.
 
Yarı rijit diyafram kabulünde döşemeler analize dahil oluyor ve sonlu elemanlardaki deplasmanlar bulunuyor. Ancak donatı hesabında sadece eğilme momentleri dikkate alınıyor. (Kirişli-kirişsiz döşemelerin hesabı için)

A2-A3 düzensizliği kontrolü için ise ayrıca düzlemdeki çekme veya basınç kuvvetlerinin döşeme kesitinde yeterli olup olmadığına bakılmalı... Bunun için 3B çerçeveden F11 ve F22 normal kuvvet değerleri her bir kombinasyonda görülebilir ve kritik kesitte en büyük değer için kesit tahkiki yapılabilir. Gerekirse donatı ilavesi söz konusudur.

Programda ise, düzlem içi normal kuvvet kontrolünün otomatik yapılması planlanmaktadır.

İyi çalışmalar..
 
Cevabınız için öncelikle teşekkür ederim, kafama takılan bir iki sorum var,
1-) Analizin doğru olması açısından, analiz yapılmadan önce A2 düzensizliği bulunan kat için kat parametrelerinden, kat düzensizlikleri bölümüne a2 düzensizliği olduğu girilmeli midir?
2-) Yarı rijit diyafram kabulü ile çözüm yaptığımızda, analizi "....tepki spektrumu çözümünü kullan " seçeneği ile mi çözmemiz gerekir,
 
teknikisler":3pmg1jd8' Alıntı:
Cevabınız için öncelikle teşekkür ederim, kafama takılan bir iki sorum var,
1-) Analizin doğru olması açısından, analiz yapılmadan önce A2 düzensizliği bulunan kat için kat parametrelerinden, kat düzensizlikleri bölümüne a2 düzensizliği olduğu girilmeli midir?
Kat parametrelerinde A2 düzensizliği satırının işaretlenmesi analiz sonucunu etkilemez. Sadece raporlarda a2 türü düzensizliğinin olduğu ve kullanıcı tarafından denetlendiği gösterilmiş olunur.
2-) Yarı rijit diyafram kabulü ile çözüm yaptığımızda, analizi "....tepki spektrumu çözümünü kullan " seçeneği ile mi çözmemiz gerekir,
Yarı rijit diyafram kabulu seçeneğinin yanında yapı ile birlikte çözüm seçeneği kullanılarak oluşturulmuş merdiven kubbe tonoz vb. elemanları olması durumunda Tepki spektrumu ve dağıtılmış kütleler ile deprem hesabı yapılması önerilir. Ancak bu durumu gereklilik olarak nitelemek çok doğru olmaz.
 
Cevabınızdan anladığımın, programda analiz ayarlarındaki karşılığı aşağıdaki gibi herhalde...
 