V11'i Online Satın Alın

A2 ve A3 Düzensizlikleri hesabı ve programda neler yapılmalı

engineer_yildiz

Tanınmış Üye
A2 ve A3 düzensizliği ile ilğili sorular resimler üzerindedir. Cevaplarsanız sevinirim.

1- A2 ve A3 hesabı yaptırdık, Program uyarı verdi " Beton basınç çekmesi yeterli değil, Eğilme donatısı konulması gerekmektedir" Bu uyarıyı ne için verir ve bu durumda ne yapmalıyız?
2- Rapordaki terimler neyi ifade etmektedirler?
3- Program hesapta nasıl bir analiz ve formülasyon kullanmaktadır?
4-A2 ve A3 olduğunu tespit ettik Kat Parametreleri diyaloğunda düzensizliğin olduğu katdakibir çok diyafram için işaretlememiz mi gerekli yada ne yapmamız gereklidir? Bunu işaretlememiz nelelere katkı sağlamaktadır? İşaretlenmezse ne olur?

İyi Çalışmalar dilerim.
 

Ekli dosyalar

  • A2 VE A3 KAT PARAMETRELERİ HESAPSAL.png
    A2 VE A3 KAT PARAMETRELERİ HESAPSAL.png
    199.9 KB · Görüntüleme: 4,878
  • A2 VE A3 RAPOR.png
    A2 VE A3 RAPOR.png
    143.4 KB · Görüntüleme: 4,882
  • A2 VE A3 ÇİZİM1.png
    A2 VE A3 ÇİZİM1.png
    280.6 KB · Görüntüleme: 4,879
Re: A2 ve A3 Düzensizlikleri hesabı ve programda neler yapıl

engineer_yildiz:t5efvbpg' Alıntı:
Sayın idecad yetkilileri A2 ve A3 düzensizliği ile ilğili sorular resimler üzerindedir. Cevaplarsanız sevinirim.

1- A2 ve A3 hesabı yaptırdık, Program uyarı verdi " Beton basınç çekmesi yeterli değil, Eğilme donatısı konulması gerekmektedir" Bu uyarıyı ne için verir ve bu durumda ne yapmalıyız?
Tahkik edilen döşeme kesitinde oluşan Moment/Mukavemet momenti, betona çekme dayanımından küçük çıktığında bu uyarı verilir. Hesap sonucunda verilen As miktarı resimde gösterildiği kesitin üst ve altına yerleştirilebilir.



engineer_yildiz:t5efvbpg' Alıntı:
2-Rapordaki terimler neyi ifade etmektedirler?
Raporda kullanılan notasyonların anlamları aşağıda verildiği gibidir.

engineer_yildiz:t5efvbpg' Alıntı:
3- Program hesapta nasıl bir analiz ve formülasyon kullanmaktadır?
Üstteki resimde formülasyonlar da verilmiştir.
engineer_yildiz:t5efvbpg' Alıntı:
4-A2 ve A3 olduğunu tespit ettik Kat Parametreleri diyaloğunda düzensizliğin olduğu katdakibir çok diyafram için işaretlememiz mi gerekli yada ne yapmamız gereklidir? Bunu işaretlememiz nelelere katkı sağlamaktadır? İşaretlenmezse ne olur?
Aşağıdaki linkte bu sorunuza yanıt verilmiştir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • ekran_1.PNG
    ekran_1.PNG
    43.4 KB · Görüntüleme: 4,844
  • n2.png
    n2.png
    138.7 KB · Görüntüleme: 4,850
Re: A2 ve A3 Düzensizlikleri hesabı ve programda neler yapıl

Sayın Yetkili referans tuttugunuz link teki konu: Herhangi bir katın tek diyafram olarak çözülmesi durumu içindi,
Burada sorum: Aynı katda 1 den fazla diyafram olması durumunda Kat Parametreleri diyalogunda nasıl işaretlemem gerektiği idi ( -A2 ve A3 olduğunu tespit ettik Kat Parametreleri diyaloğunda düzensizliğin olduğu katdak ibir çok diyafram için işaretlememiz mi gerekli yada ne yapmamız gereklidir? Bunu işaretlememiz nelelere katkı sağlamaktadır? İşaretlenmezse ne olur?) ne yapmalıyım?

izden rica bu başlıktaki örneklemeyi referans alıp değerlendirmeniz.
Belkide siz yeterli açıklama yapıyorsunuz fakat ben bir şeylerde eksik olduğum için fark edemiyor olabilirim.

Sabrınız ve yardımlarınız için teşekkür ederim.
 
Re: A2 ve A3 Düzensizlikleri hesabı ve programda neler yapıl

Bunlar ile hiç uğraşymayıp yarı rijit diyafram ile çozun. Döşeme hesabında program bu etkileri zaten otomatik olarak dikkate alır. Yani döşemede depremden oluşan çekme ve basınç kuvvetlerini alacak şekilde döşemeleriniz donatılandırılır.
 
Re: A2 ve A3 Düzensizlikleri hesabı ve programda neler yapıl

Ismail Hakki Besler":258koi7y' Alıntı:
Bunlar ile hiç uğraşmayıp yarı rijit diyafram ile çozun. Döşeme hesabında program bu etkileri zaten otomatik olarak dikkate alır. Yani döşemede depremden oluşan çekme ve basınç kuvvetlerini alacak şekilde döşemeleriniz donatılandırılır.

Sayın Yetkili, Konuyu ilgili soruları atlamadan soyut kavramları somut örneklerle destekleyerek berraklaştırırsanız sevinirim

1-10 katlı bir yapımda sadece 1 katında A2 düzensizliği olsada mı Sistemi yarı rijit çözmeliyim.(Sistemin geri kalanında A2 düzensizliği yok yanlız). Bu örnek en çok merdiven dairelerinin üzeri şeffaf çatı olduğu zaman karşımıza çıkmaktadır. Yada Alt katlar (Bodrum+Zemin+1ci kat) iş yeri olduğu zaman karşımıza çıkmaktadır.

2-Eğer cevabınız evet ise A2 düzensizliği olsun yada olmasın Betonarme sistemleri Yarı Rijit çözmek Rijit kabule göre daha doğru sonuçlar elde etmek demek midir?

3- TS500 kriterlerini uygulamak yapıyı oluşturan taşıyıcı sistem elemanlarını Rijit Sistem oluşturmasını sağlamak amaçlı değil midir? Yoksa benim atladığım veya göremediğim noktalar mı var? TS 500 ü uygulamak yapımı Rijit yapmak demek ise ben yapımı (bazı katlarda yarı rijit olmasına sebep veren düzensizlikler olsa dahi bile )Rijit çözmek zorunda değilmiyim? Sorular arttıkça bir sarmala girmiş gibi hissediyorum.
 
Re: A2 ve A3 Düzensizlikleri hesabı ve programda neler yapıl

engineer_yildiz":3dm91678' Alıntı:
Ismail Hakki Besler":3dm91678' Alıntı:
Bunlar ile hiç uğraşmayıp yarı rijit diyafram ile çozun. Döşeme hesabında program bu etkileri zaten otomatik olarak dikkate alır. Yani döşemede depremden oluşan çekme ve basınç kuvvetlerini alacak şekilde döşemeleriniz donatılandırılır.

Sayın Yetkili, Konuyu ilgili soruları atlamadan soyut kavramları somut örneklerle destekleyerek berraklaştırırsanız sevinirim

1-10 katlı bir yapımda sadece 1 katında A2 düzensizliği olsada mı Sistemi yarı rijit çözmeliyim.(Sistemin geri kalanında A2 düzensizliği yok yanlız). Bu örnek en çok merdiven dairelerinin üzeri şeffaf çatı olduğu zaman karşımıza çıkmaktadır. Yada Alt katlar (Bodrum+Zemin+1ci kat) iş yeri olduğu zaman karşımıza çıkmaktadır.

2-Eğer cevabınız evet ise A2 düzensizliği olsun yada olmasın Betonarme sistemleri Yarı Rijit çözmek Rijit kabule göre daha doğru sonuçlar elde etmek demek midir?

3- TS500 kriterlerini uygulamak yapıyı oluşturan taşıyıcı sistem elemanlarını Rijit Sistem oluşturmasını sağlamak amaçlı değil midir? Yoksa benim atladığım veya göremediğim noktalar mı var? TS 500 ü uygulamak yapımı Rijit yapmak demek ise ben yapımı (bazı katlarda yarı rijit olmasına sebep veren düzensizlikler olsa dahi bile )Rijit çözmek zorunda değilmiyim? Sorular arttıkça bir sarmala girmiş gibi hissediyorum.

1) Her koşulda sistemde A2 olsun veya olmasın yarı rijit diyafram çözün.

2) Evet

3) Once Yarı rijit kavramını anlamanız lazım. Eğer bu yönteme kısaca "yarı rijit" demeyip de yaptığı işi tam doğru anlatacak şekilde uzun bir isim vercek olursak " DÖŞEMELERİ DE HESAPTA İŞİN İÇİNE KATARAK ÇOZUM" derdik.

Rijit diyaframda ise yapı döşemeleri devre dışı bırakılarak hesap yapılır. Kabaca şöyle. Gözünüzde betonarme karkas bir yapı canlandırın. Fakat bu yapının doşemelerini kesip çıkartın ve döşeme etrafındaki kirişlere döşemenin yükünü paylaştırın. Daha sonra kesip çıkarttığınız döşemelerin yerine sonsuz rijitlikte bir diyafram koyun. Bu koyduğunuz hayali diyafram o katı bir butun olarak hareket ettirsin eğilip bukulmesin kırlmasın catlamasın. Rijit diyafram böyle birşey.

"Rijit Diyafram" bir kabuldür. Ve yaklaşık bir çozumdür. Elinizde daha doğru daha hassas daha gelişmiş bir yöntem varken bu yöntemi kullanmak akılcıdır. Lakin bu yöntem için bilgisayarınızın hem hızlı hem de hafızasının yeterli olması gerkir.
 
Geri
Üst