Merhaba Asmolen yapı çözümünde
İdecadde verilen bu uyarıyı baz alarak

sınırlı sistem seçtiğimiz projede PERDE yer alınca Belediyeler sınırlı seçmemize izin vermiyor.

Buradaki seçenekte perde olmadığını söylüyorlar bu konuda yazılanları okudum ama bir netlik yok galiba.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    41.3 KB · Görüntüleme: 248
  • ek2.PNG
    ek2.PNG
    133.8 KB · Görüntüleme: 251
Re: A31 Asmolen Yapı

A31 Yapıda Perde kullanmanıza Belediyeden önce program müsade etmez.

Süneklilik düzeyine ilişkin genel koşullar :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Madde 4.3.4.6 ile ilgili Koşul :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Sizin projenezideki durum
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
bu koşul sağlanmalıdır

veya :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
bu koşul sağlanmalıdır.

A31 kullanmak isterseniz DTS=3 veya DTS=4 durumunda BYS>= 7 olmalıdr ve A31 perde içermemelidir. Eğer DTS=1 veya DTS=2 ise gene A31 seçemezsiniz. Program sizi yönlendirir. Projenizi eklerseniz neden yapılamayacağını veya yapılabileceğini daha net gösteririz.

Gayet net
 
Re: A31 Asmolen Yapıda Perde yer alınca belediye müsade etmi

Olası Çözümler:

4.3 koşulu sağlanana kadar taşıyıcı sisteme perde/perde grubu eklenebilir.

Bina yükseklik sınıfı BYS>=7 ise A31 seçilerek çözüm yapılabilir.

Benim projemde DTS:3 ve BYS:7 olduğu için sistem perde olmasına rağmen A31 seçmeme de izin veriyor. O halde bu şekilde devam edebilirim. Sorun yok anladığım kadarıyla.
Teşekkür ettim.
 
Re: A31 Asmolen Yapı

A31 Yapıda Perde kullanmanıza Belediyeden önce program müsade etmez.

Süneklilik düzeyine ilişkin genel koşullar :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Madde 4.3.4.6 ile ilgili Koşul :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Sizin projenezideki durum
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
bu koşul sağlanmalıdır

veya :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
bu koşul sağlanmalıdır.

A31 kullanmak isterseniz DTS=3 veya DTS=4 durumunda BYS>= 7 olmalıdr ve A31 perde içermemelidir. Eğer DTS=1 veya DTS=2 ise gene A31 seçemezsiniz. Program sizi yönlendirir. Projenizi eklerseniz neden yapılamayacağını veya yapılabileceğini daha net gösteririz.

Gayet net
A31 kullanmak isterseniz dts 3,4 durumunda bys>=7 olmalidirve A31 perde icermemelidir yazilmis.bu yazdiginiz 4.3.4.6 ya göre yanlis degilmi.cunku acikca eger perde kosulu saglanmadiginda sistemde perde olmadigi varsayilip en yuksek bys ye gore secim yapilir deniyor.

yani dts 3 ve 4 te 17.50 metreye kadar A31 i uygulayabiliyoruz anladigim kadariyla.
 
4.3.4.6 Karma sistemler ile alakalıdır.

4.3.4.6 – Betonarme ve çelik süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistemlerde, süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) veya boşluksuz betonarme perdeler ile merkezi, dışmerkez veya burkulması önlenmiş çelik çaprazlı çerçevelerin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen devrilme momentlerinin toplamı, binanın tümü için deprem yüklerinden tabanda meydana gelen toplam devrilme momentinin %75 ’inden az olmayacaktır

yani dts 3 ve 4 te 17.50 metreye kadar A31 i uygulayabiliyoruz anladigim kadariyla.
4.3.4.6 koşulu sağlanaması durumunda; Belirttiğiniz durumda A31 uygulanır. (V10.94 itibariyle)

A31 tipi taşıyıcı sistemi TBDY 2018 Tablo 4.1’de,deprem etkilerinin tamamının moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçevelerle karşılandığı binalar olarak tanımlanmıştır.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geri