ACİL YARDIM ANALİZ HATASI

SAYIN SİTE YÖNETİCİLERİMİZ EKTE YOLLAMIŞ OLDUĞUM PROJE İLK BAŞTA ANALİZ YAPTI ANCAK DONATI AYARI ZEMİN EMNİYET DEĞERLERİNİ DEĞİŞTİRDİKTEN SONRA ANALİZ YAPMAK İSTEDİĞİMDE SİSTEM ÇÖZÜLEMİYOR MODAL ANALİZ YAPILAMIYOR HATASI VERİYOR ACİL OLARAK YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM SAYGILAR.EKTEKİ PROJE İLK ANALİZ YAPILMIŞ HALİ ARDINDAN BİRDAHA ANALİZ TUŞUNA BASILDIĞINDA HATA VERİYOR
 
Merhaba;

bodrum perdelerinde boşluk açacağınız zaman perdeleri kabuk olarak modellemelisiniz, sanırım sizin sorununuzda ondan kaynaklanıyordu.
birde bazı kiriş-kiriş kesişimlerinizde sıkıntılar vardı (K127-K122) (K227-K222) gibi
birde taşıyıcı perdelerde en düşük düşey donatı çapı Ø12 olmalıdır.
düzeltip analiz yaptığım modeli ekliyorum. (versiyon 6.2004)

kolay gelsin...
saygılarımla.
 
Merhaba

İlave olarak;

Sorunun donatı ayarı zemin parametrelerin değişmesi ile ilgisi yoktur. Modal analizde hata mesajı çerçeve sisteminin doğru oluşturulmamasından dolayı oluşur.

Projenizde mutlaka geometri kontrolü yaptırın, program size hataları gösterecektir.
 