o_berdibek":ezmp0gmt' Alıntı:
İyi günler. yüklediğim proje ile ilgili çözemediğim sorunlarım var(donatı yetersizliği ve kesme güvenliği) yardımcı olursanız sevinirim

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Merhaba,

Kesme güvenliğini aşan söz konusu paneller, hw/lw <= 2.0 olması dolayısıyla madde 2.5.2.3'e maruz kalıyor. Ve değeri bu madde dolayısıyla yaklaşık 1.4 kat büyüyor. Kesme kuvveti problemi ve etriye(donatı) yetersizliğinin nedeni de bu görünüyor..



Halbuki söz konusu paneller rijit bodrumda bulunmakta... Yönetmelikte madde 2.5.2.3'de, "rijit bodrumda bulunan panellere bu koşul uygulanmaz" şeklinde bir net ifade bulunmuyor ancak programda bunun için bir seçenek bulunuyor. Kısacası, ya Analiz Ayarları diyalogunda, TDY Seçenekleri sekmesi altında bulunan "Sünek yapı maddelerini rijit bodrum katına uygula" seçeneğini iptal edersiniz ya da ilgili panellerin kesme kapasitelerini artırırsınız. (Kurtarması zor görünüyor)

Tüm katlarda devam eden P19 için ise boyut yetersizliği söz konusu.. Boyut attırmak yerine beton sınıfını C30 seçebilirsiniz.

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    113.1 KB · Görüntüleme: 3,594
iyi günler ide statik son versıyonlarının 32 64 bit olarak ingilizce demolarını indirebileceğim bi link varmı acaba yabancı kontrol mühendislerine aşılayacagım :)
 
mc_sinyal":161lz30r' Alıntı:
iyi günler ide statik son versıyonlarının 32 64 bit olarak ingilizce demolarını indirebileceğim bi link varmı acaba yabancı kontrol mühendislerine aşılayacagım :)

Programın ingilizce demo versiyonlarını idecad.com web sitemizden indirebilirsiniz.