Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Kesme güvenliğini aşan söz konusu paneller, hw/lw <= 2.0 olması dolayısıyla madde 2.5.2.3'e maruz kalıyor. Ve değeri bu madde dolayısıyla yaklaşık 1.4 kat büyüyor. Kesme kuvveti problemi ve etriye(donatı) yetersizliğinin nedeni de bu görünüyor..
Halbuki söz konusu paneller rijit bodrumda bulunmakta... Yönetmelikte madde 2.5.2.3'de, "rijit bodrumda bulunan panellere bu koşul uygulanmaz" şeklinde bir net ifade bulunmuyor ancak programda bunun için bir seçenek bulunuyor. Kısacası, ya Analiz Ayarları diyalogunda, TDY Seçenekleri sekmesi altında bulunan "Sünek yapı maddelerini rijit bodrum katına uygula" seçeneğini iptal edersiniz ya da ilgili panellerin kesme kapasitelerini artırırsınız. (Kurtarması zor görünüyor)
Tüm katlarda devam eden P19 için ise boyut yetersizliği söz konusu.. Boyut attırmak yerine beton sınıfını C30 seçebilirsiniz.
iyi günler ide statik son versıyonlarının 32 64 bit olarak ingilizce demolarını indirebileceğim bi link varmı acaba yabancı kontrol mühendislerine aşılayacagım
iyi günler ide statik son versıyonlarının 32 64 bit olarak ingilizce demolarını indirebileceğim bi link varmı acaba yabancı kontrol mühendislerine aşılayacagım