V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

ampatman büyütmeme rağmen gerilme neden değişmiyor

merhabalar ekteki projemde zemin taşıma gücüm biraz fazla ampatmanları büyüterek deneme yapıyorum ama asla değişmiyor taban basıncı sebebi ne olabilir? ayrıca farklı önerisi olan arkadaşlara da şimdiden teşekkürler
 

Ekli dosyalar

YASİN BEY rapor birimleriyle ilgili sorduğumu düşünmüşsünüz . ben zaten geoteknik rapor aldıktan sonra yukarıdan birimi m ye çevirerek inceliyordum. cm çalıştığım için program cm de.
23.4 24 gibi değerler sürekli. denemek için 80 cm radyeye 120 cm ampatman denedim yinede azalma olmadı. 3b den baktığımda sanki gerilmeler asansör perdeleri etrafında yüksek gibi gözüküyor. acaba o sebepten mi ampatmana rağmen değişmiyor
 
Taban basıncı orta bölgede çekirdek perdelerin altında taşıma gücünü aşıyor. Bundan dolayı ampatman arttırmanızın etkisini görmüyorsunuz.
Kalınlık arttırarak çözüm sağlayabilirsiniz. Temel kalınlığını 85cm yaparsanız taban basıncı sorunu düzeliyor.
8 katlı bina için 85cm normal bir temel kalınlığı
1728987028171.png
 
Geri
Üst