1.Bodrum katta, P14, P16 sistem perdeleri ile P20 subasman perdesi, perde grubu olarak tanımlanmış.
Grup tanımını kaldırın. Analiz yapılabiliyor.
Rijit katın üzerinde devam eden L - T - U tipi sistem perdelerini tüm katlarda aynı grup adı ile tanımlayın
Subasman perdelerini ve rijit katta bulunan bodrum perdelerini grup olarak tanımlamayın.
Tüm katlarda devam eden sistem perdelerini bodrum katlarda bulunan bodrum perdeleri ile birlikte grup tanımı yapmayın
Kare , daire gibi (minare) içi boş kapalı kutu kesitleri grup tanımı yapmayın