Kiriş atmanız şart değil, ancak kritik yerlere atılmaz diye bir kural da yok. Siz biraz fazla atıp bu projeyi yarı çerçeve sistemine çevirmişsiniz, bu durumda "bu sistem depremde hangi kabullere göre davranır" sorusunun cevabı biraz açıkta kalıyor.
Bu projeyi mantar (kirişsiz) döşeme olarak çözmek istiyorsanız bahsettiğim yere (ekran görüntüsündeki sağ taraf) mutlaka Y yönünde perdeler eklemeniz gerek. Çünkü deprem yönetmeliği bu tip projelerde "tüm deprem yüklerini perdelere taşıt" diyor.
Bundan bağımsız olarak da rijitlik çok asimetrik dağıldığı için bu proje ciddi burulma yapabilir. Sağını solunu rijitlik olarak da dengelemeniz gerek.
En üst kattaki 2 konsol kiriş ve tek duran kolonun bunlardan bağımsız olarak böyle olmaması lazım. Kolonu silerseniz program projeyi çözer ama
doğru tasarımlı bir proje olmayabilir.