Projeniz gönderdiğiniz hali ile analiz yapılabiliyor ve her hangi bir donma olmadan çözülebiliyor. Projenizde mod sayısı ile ilgili bir sorun da görülmüyor bu projede 15 mod yeterli olmuş. ritz metoduyla çözümde siz mod yasını 250 yapsanız bile yeterli olan moda ulaşınca program iterasyonu keser.
Geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz. Gereksiz döşeme kenarı objelerini silin.
Döşeme üzerine tanımladığınız perdede hatalı mesnet oluşuyor.
Bu perde için perde ayarlarında "alt ucu ankastre mesnet" opsiyonunu kaldırınız.
Hatalı kiriş bölünmelerini düzeltiniz. Tüm katlarda kontrol edin.
Tüm katlarda aynı isimle perde grubu tanımını yapınız
Sahanlık döşemesi ayarlarında "rijit diyafram oluşturma" opsiyonunun seçilmesi uygun olur.
K54 kirişinin düğüm noktasını K52 kirişinin üzerinde kalacak şekilde taşıyınız.
Modeli sadeleştirmek isterseniz küçük döşemeleri modele girmeden sadece yüklerini kiriş üzerine tanımlayarak çözüm yapabilirsiniz.
Bu şekilde tanımladığınızda da analiz yapılabilmektedir.