Analiz alınca analiz ekranı yarıya gelince donuyor, mod sayısını 250 yaptım, acaba hata mı yaptım normalde 54 de birçok proje halledilebiliyor. sorunun nerede olduğunu çözemedim. Yardım eder misiniz
 

Ekli dosyalar

Projeniz gönderdiğiniz hali ile analiz yapılabiliyor ve her hangi bir donma olmadan çözülebiliyor. Projenizde mod sayısı ile ilgili bir sorun da görülmüyor bu projede 15 mod yeterli olmuş. ritz metoduyla çözümde siz mod yasını 250 yapsanız bile yeterli olan moda ulaşınca program iterasyonu keser.
Geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz. Gereksiz döşeme kenarı objelerini silin.
1724843791021.png


Döşeme üzerine tanımladığınız perdede hatalı mesnet oluşuyor.
Bu perde için perde ayarlarında "alt ucu ankastre mesnet" opsiyonunu kaldırınız.
1724843941694.png



Hatalı kiriş bölünmelerini düzeltiniz. Tüm katlarda kontrol edin.
1724844022966.png
1724844274435.png


Tüm katlarda aynı isimle perde grubu tanımını yapınız
1724844115325.png



Sahanlık döşemesi ayarlarında "rijit diyafram oluşturma" opsiyonunun seçilmesi uygun olur.
1724844368839.png



K54 kirişinin düğüm noktasını K52 kirişinin üzerinde kalacak şekilde taşıyınız.
1724844719919.png



Modeli sadeleştirmek isterseniz küçük döşemeleri modele girmeden sadece yüklerini kiriş üzerine tanımlayarak çözüm yapabilirsiniz.
Bu şekilde tanımladığınızda da analiz yapılabilmektedir.
1724844855036.png
 