analiz alırken bir yerden sonra analiz ilerlemiyor

kendimce buldum çözümü en üst katta 90 cm lik betonarme parapetim var ve onun yükünü o katta çevre kirişlere eklediğim için kiriş analizi alırken tıkanıyordu. o yüükleri kaldırınca analizi yaptı fakat şimdi sorun o parapetimi nasıl eklemem gerekiyor
 
En üst katta kiriş yüklerini hatalı girmişsiniz.
Yükleri düzeltip analiz yapabilirsiniz.
1770713268355.png

K13 kirişini kontrol ediniz.

1770713347283.png


90x20cm 1m parapet için
1m x 0,9m x 0,2m x 2,5t/m3 = 0,45 t/m duvar yükü girilebilir.
 
Geri