Modelinizde zemin bilgileri hatalı girilmiş. Birim çevirme hatası yapılmış. (yatak katsayısı=1960 tf/m3 zemin taşıma gücü 35 tf/m2 olmalı) Bilgileri düzeltip analiz sonuçlarını tekrar değerlendiriniz.
TBDY sihirbazında süneklik düzeyini yüksek Taşıyıcı sistem tipini X yönünde taşıyıcı sistem perdesi olmadığı için A11 y yönünde A15 seçmeniz uygun olur.
TBDY Seçenekleri sekmesinde "4.3.2.4 maddesini tüm perdeli sistemlere uygula" seçeneğini işaretlenmemiş. Eğer projenizde bu kontrolün yapılmasına gerek görmüyorsanız "4/5R uygula" seçeneğinin işaretlenmesine de gerek yok.
Yukarıda belirtilen tespit ve önerilere göre analiz sonuçlarını tekrar değerlendirmeniz uygun olur. Kesit yetersizlikleriyle ilgili bilgi bankasından genel bilgi alabilirsiniz.