analiz rapor hatası, kullanılan elemanlar yeterli olmasına karşın raporda hata veriyor

10 m yüksekliğinde depoda ana taşıyıcı sistem çelik , yan cephe kaplamalar betonarme perde,

olasılık 1)

yan cephe stabilite krişimiz 5m yükseklğinde iken perdenin yüksekliğini 450 yaptıgımızda h,cb,r problem yok

olasılık 2)

perdeyi 10 m yükseklik istenilen bu yapınca perspective pencersinde yeterli olarak gözüküyor ancak raporda hata veriyor

büyük ihtimalle analiz ayarlarında bir durum var.


yardımcı olursanız sevinirim
 

Ekli dosyalar

  • çelik.proje.cde
    2.8 MB · Görüntüleme: 13
Çelik için perde demek merkezi çaprazlı sistem demektir zaten, çapraz ve kirişin olduğu açıklıkta tam boy boyunca aynı anda perde de girmişsiniz, bu şekilde tasarım yapılamaz.

1) Hiç betonarme perde kullanmadan bir yönde merkezi çaprazlı diğer yönde moment aktaran sistem giriniz.
2) Betonarme perde kullanacaksanız perde sürekli olmalı ve arasında çelik eleman olmamalıdır. Belirli bir kota kadar sadece betonarme perde ile modelleme yapıp üzerine çelik sistem girebilirsiniz. Çelik sistem betonarmenin tam üzerine oturmalıdır.
 
Geri