Analiz süresi mi uzun yoksa analiz tamamlanamıyor mu?
Merhabalar,
Analiz almak istediğim modelde, 3 saat geçmesine rağmen analizin süre kısmında dk 15 gibi hem süre hem analiz tamamlanma yüzdesi duruyor. "Betonarme kapasite oranları hesaplanıyor" kısmından sonra analiz alıyor mu alamıyor anlayamıyorum. Bu konu ile alakalı yardımınızı bekliyorum.
Projenizde orta bölgedeki perdeler birbirlerine tam bağlanamadığı bu durum oluşuyor. Resimdeki işaretli perdeleri diğer perdelerle kesişecek şekilde tanımlandığında analiz tamamlanıyor.
Projenizde bina yükseklik sınıfı BYS=1. TBDY 2018 de BYS=1 olan binalarda Bölüm 13' te Belirtilen Performans Hedefleri ve Tasarım Aşamaları bölümünde belirtilen diğer tasarım aşamalarının da yapılması gerekir. Ayrıca Tasarım gözetimi ve kontrolü gerektiyor. (madde 1.3.2.e) bilginize.
İyi çalışmalar