Merhaba,
Projenizde veri girişine yönelik bazı tespit ve öneriler aşağıdaki gibidir;
S295,S310 vb. kolonlar bodrum katta tanımlanmamış.
Zemin katta S301-S302 kolonları arasına radye döşeme yerleştirilmiş.
Kat Genel Ayarlarında bütün katlar rijit kabul edilmiş. Sadece bodrum katında çevre perdeleri var. Bu nedenle sadece bodrum katı rijit tanımlayınız.
Analiz Ayarları/Temel zemin Sekmesinde Tepki Spektrumu çarpanı 3 girilmiş. 1 olmalı.
Analiz Ayarlarında Süneklik düzeyini yüksek seçip, R katsayısını 7 alabilirsiniz.
P02 perdesi zemin katta 22 cm bodrum katta 20 cm kalınlığında girilmiş.
İyi çalışmalar