Analiz sorunu acil!!!

merhabalar. analiz yaptırmak isteyince analiz yapılamıyor diyor ve sorunun tespiti için geometri kontrol yapılsın diyor ama geometri kontrolü yapınca sorun görünmüyor nasıl çözebilirim
 
1. Bodrum katta P11 panelinin alt tarafındaki pencerenin S11 kolonuna olan uzaklığını (yerleşim mesafesini) 0.1 cm olarak düzenleyin. Bu durumda analiz tamamlanacak.

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

Teşekkürler hallettim. bir de ekteki projede iki taraftan ampatman olmadığı için zemin emniyet gerilmesi en kötü zemin durumu için kurtarmıyor ne yapabilirim
 
g+q yüklemesi yap öyle anliz yap d=100 cm çok büyük 60 yada 65 yap donatda fi20 çok büyük kapat fi16lik kullan bana göre yinede siz bilirsiniz
 
yok deprem yüklemesi olarak çözmek istyorsan 5 aksından y yönüne doğru amparman bırak(30cm falan) sayet 1 aksından y yönunde bıraktğın amprtmanı azaltabilirsin ekonomik açıdan .vede d=60 alabilirsin
 