analiz tamamlanmıyor

MERHABA. PROJEMİZ MİMARİ KISITLAMALAR SEBEBİ İLE AÇILI OBJELER BARINDIRIYOR. ANALİZ İÇİNDE ''KOLON ENİNE DONATILARI HESAPLANIYOR'' AKIŞINDAN SONRA ANALİZDE İLERLEME SAĞLAYAMIYORUM. TEŞEKKÜR EDERİM
 

Ekli dosyalar

Projenizde orijin noktasında S1 kolonunun altında tanımsız boyutlarda poligon kolon var. Bu kolonlar tüm katlarda silindiğinde analiz tamamlanacaktır. Analiz yapılabilen hali ektedir.

1650545894956.png

Sorunuza Teknik destek portalı üzerinden de cevap verilmiştir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bazı tespit ve öneriler;
-Merdiven kolları arasanalığa bağlanmıyor.
1650546031834.png
Bodrum katta P10-P12 perdelerinin altına temel tanımlanmamış.
P03 ve P09 asansör perdesinin bir bölümünn altında temel tanımlanmamış. Asansör kuyusunun düz olarak modellenmeni öneririz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
-8. kat tavanında -260 kotunda tanımlanan döşemelerin kotları bağlandıkları kirişlerle uyumlu değil.
 

Ekli dosyalar

  • 1_.cde
    1_.cde
    1.8 MB · Görüntüleme: 2
Geri