Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Eklediğiniz modelde V11.16 sürümünde analiz tamamlanmaktadır. Ancak projede TBDY sihirbazında spektrum değeri hatalı girilmiş. Bilgisayarınızda sorun bu duruma bağlı bellek yetersizliğinden kaynaklanıyor olabilir.
Bazı notlar;
-1. bodrum katta çevre perdesi yok. Katın rijit kabul edilmemesi gerekir.
-Enkesit şekli U-T/L vb perdelerin grup perde olarak tanımlanması gerekir.
-Yapıların taşıyıcı sistem tipi seçimi, perde devrilme kontrolleri, rijit kat tanımları vb. yönetmelik kontrolleri açısından da ayrı proje dosyalarında çözümlenmesi uygun olur.
Tek temel çözümü yapılacaksa, bu aşamada dilatasyonların hepsinin tek proje dosyasında toplanıp, taşıyıcı sitem tipinin, emniyetli yönde kalacak şekilde seçilip, temel çözümü yapılmasını önerebilirim.
Ayrıca blokların birleştiği kısımlardaki kolon grupları için zımbalama kontrolünün manuel olarak yapılması gerekir. (programda her kolon için ayrı ayrı zımbalama kontrolü yapılır)