iki türlüde girilen dosya farklı sonuç
Öncelikle eklediğiniz projeler birbirinden çok farklı projeler
Projelerde Tespit edilen bazı farklılıklar. Bu farklar ara katın iki farklı şekilde girilmesinden ibaret değil.
-(kat olarak.cde) projesinde temel sistemi var ve üst yapı etkileşimli çözüm yapılmış. (eksi kot.cde) projesinde temel sistemi yok
-(kat olarak.cde) projesinde -300 kotundaki döşemeler perde üzerindeki kirişe bağlanıyor. (eksi kot.cde) projesinde 2. bodrum kat olarak girilen kotta döşemeler perdeye bağlanıyor.
-(kat olarak.cde) projesinde 2. bodrum kat rijit kabul edilmiş. (eksi kot.cde) projesinde hiç bir kat rijit kabul edilmemiş.
-(eksi kot. cde ) projesinde bodrum katlar tek kat olarak modellenmiş.
-(-kot.cde projesinde P24 perdesi sıfır kotundaki D01 ve D7 döşemelerinin kenarı olarak görülüyor....
1-Kiriş ve döşeme bağlanmayan kolonları her katta ayrı ayrı veya döşeme-kiriş bağlanan kattan kot vererek de girebilirsiniz.
analiz modeli açısından fark etmeyecektir.
2-Betonarme tasarım açısından kolonları her katta ayrı ayrı girmeniz daha uygundur. Ancak bu durumda uygulama için kolon düşey açılımlarında düzenleme yapmanız gerekir.
3- B1 düzensizliği kontrolü, bir kattaki perde kolon, ve duvar etkili kesme alanlarının bir üst kat ile kıyaslanması ile yapılan bir kontroldür.
zayıf kat (b1) düzensizliği vermesinin sebebi, ilgili katta duvar olmaması, diyaframa (döşemeye) bağlanmayan kolonların olması vb. sebepler olabilir. Konuyla ilgili aşağıdaki linkler incelenebilir.

(kat olarak.cde) projesinde projeyi eklediğiniz haliyle B1 düzensizliği hatası vermesinin sebebi 2. bodrum kattaki kolon etkili kesme alanlarının 1. bodrum kata göre az olması. 2.bodrum kattaki kolonlara kiriş bağlanmadığı için kat etkili kesme alanına dahil edilmemektedir. Dahil edilmesi istiyorsanız, Kat parametreleri diyaloğunda +Awx +awx sütunlarına kolon enkesit alanşarını ilave edebilirsiniz.
4-Kesit yetersizlikleri ile ilgili bilgi bankasından arama yapabilirsiniz.