Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

ASANSÖR PERDESİ KESME VE DONATI PROBLEMİ

Merhaba iyi çalışmalar. Projemde asansör kuyusuna inen perdelerde kesme ve donatı problemi yaşıyorum kesitte büyüttüm donatı çaplarını 16 etriyeleri 10 a çıkardım beton sınıfıda büyüttüm fakat yinede çözemedim. Kuyuya indirmeden denediğimde bir problem yaşamadım fakat indirdiğimde kurtarmıyor. İnceleyebilirseniz sevinirim iyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

mrb. ben doğru olanın asansör perde veya kolonlarının kuyu dibine indirilmesi olduğunu düşünenlerdenim. Asansör kuyu dibine indirildiğinde bu tarz sorunlarla karşılaşılabilir.
- fiber çözüm modellerini işaretleyin.
- bodrum perdelerini subasman/tüm katlarda devam etmeyen perde olarak seçin.
- rijit bodrum seçeneğini işaretleyin.
- asansör subasman perdesini de alt kotta tanımlayın.
- perdeler için kurtarmayan enine donatılarını 14 lük seçin.
( ve değeri vr ve vmax tan küçük ise sorun yok, vr değeri ve den küçük ise enine donatı artırılabir , ve değeri vmax tan büyük ise kesit veya beton sınıfı artırılmalıdır . )

öneri proje ektedir. ( siz merdivenleri tanımlayıp , mesnet koşullarına eklemeyi unutmayın. )
iyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • ÖNERİ.cde
    ÖNERİ.cde
    14.6 MB · Görüntüleme: 13
  • kesme.png
    kesme.png
    48.5 KB · Görüntüleme: 23
Cevabınız için teşekkür ederim. Peki bu temelde çıkan ilave donatıları nasıl yapıcaz 2-3 aralıklı yani çok sık sırf ilave için donatı çapı büyütmekte doğru olmaz
 
Geri
Üst