Fiyat listeleri 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerlidir.

V11.13 kullanıma sunulmuştur.

ASANSÖR PERDESİ , ZIMBALAMA GÜVENLİĞİ HATASI

UgurUlas

Yeni Üye
Merhabalar, projemde rijit bodrum seçeneğini aktif ettiğimde asansör perdem ile bodrum kat sahanlığı arasında kalan döşemede zımbalama hatası alıyorum. Çözüm öneriniz nedir? Proje dosyam ektedir. Yardımcı olursanız sevinirim.

1736289747157.png
 

Ekli dosyalar

Tüm katlarda asansör perdesinin önünü kirişle kapatacak şekilde modelleme yapmanız uygun olur.
P04 perdesinin ucu boşta olduğu için zımbalama kontrolü yapılıyor ve hata alıyorsunuz
Kirişe göre P04 perdesi uzunluğunu arttırabilirsiniz.
D22 döşemesinde uzun açıklıkta ilave hesap aksı tanımlayarak bu bölgede sehim ve kalınlık kontrolleri yapabilir ve donatı çizimlerini alabilirsiniz.
1736319618339.png
 
Geri
Üst