Merhaba Projemde asansör kuyusu açmak zorunda olduğum için asansör perdesine gelen kesme kuvveti sorununu aşamadım bir türlü. Ancak çukur açmadığım sürece sorun olmuyor.
Ayrıca Asansörden dolayı perde yüksekliği 4 metreyi geçiyor. Bu durumda 1/16 kuralından perde kısa kenarını artırmam gerekli mi? Program bu konuda uyarı vermiyor.
Ayrıca Asansörden dolayı perde yüksekliği 4 metreyi geçiyor. Bu durumda 1/16 kuralından perde kısa kenarını artırmam gerekli mi? Program bu konuda uyarı vermiyor.