V11'i Online Satın Alın

Asansör Çukuru Perde Kesme Kuvveti

vforvendett4

Etkin Üye
Merhaba Projemde asansör kuyusu açmak zorunda olduğum için asansör perdesine gelen kesme kuvveti sorununu aşamadım bir türlü. Ancak çukur açmadığım sürece sorun olmuyor.
Ayrıca Asansörden dolayı perde yüksekliği 4 metreyi geçiyor. Bu durumda 1/16 kuralından perde kısa kenarını artırmam gerekli mi? Program bu konuda uyarı vermiyor.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Asansör çukurunu sıfırdan açıp açmamakla ilgisi var. Çukuru biraz geniş açınca sorun kalmıyor. Bunun tam olarak sebebi nedir acaba_?
 
Merhaba,
-Asansör kuyusu için açılan boşluğun büyüklüğü ana temel ve asansör kuyusunun taşıyıcı elemanlarla bağlantılarını ve üst yapı etkileşimli çözümde analiz sonuçlarını etkiler.
-Asansör kuyusu genel olarak uygulamada radye kalınlığında ve radye ile birlikte yapılır. Bu yüzden radyenin düz olarak modellenmesini öneririz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

-Projenizde Zemin katta merdiven yüksekliği kat yüksekliği ile uyumlu değil. Ayrıca merdiven kenarlarının döşemeelre bağlanabilmesi için Yarı rijit diyafram yöntemine göre çözüm çözüm yapılması gerekir.
 