asansör çukuru adı üzerinde bir çukurdur ve bir boşluktan ibarettir. normal şartlarda taşıyıcı perdelerin bu kota inmesine de gerek yoktur. sadece asansör altında yönetmelikte belirtilen bir çukur oluşturulması yeterlidir. idarenin bunu statik analiz modelinde istemesi kendi takdirinde (belki işgüzarlık) olan bir durum olup, idarenin bu yaklaşımına yapılabilecek fazla bir şey yoktur.
sizin modelinizde ise ;
döşeme sonlu elaman genişliklerini 40 cm yapın
perde sonlu elaman genişliklerini 40 cm yapın
bodrum perdelerini subasman/tüm katlarda devam etmeyen panel işaretleyin.
kiriş b.a diyalog kutularındaki ds işaretlerini kaldırın.
önce ana radye döşemeyi oluşturup, asansör için döşeme boşluğu açın
sonra döşeme kenarı ile asansör altındaki temelleri tanımlayın.
(iki asansör için bir kuyu bile modellenebilir.)
yarı rijit diyafram çözümü yapın
olumsuz durumlar azalıyor ve olumsuz elmanlar için ise çözüm üretilebilir.
iyi çalışmalar...