Asansör etrafı perdelerinin grup tanımlanması

Merhaba , bu sistemde Rx,Ry'i seçerken boşluklu perde ve boşluksuz perde tanımını nasıl yapacağız bu konuyu anlayamadım yardımcı olur musunuz? Mesela X yönünde üst taraf kirişlerle bağlı boşluklu perde mi kabul edeceğiz X yönünü?
Kafama takılan bir diğer soru;a23'te asmolen ibaresi yokken a24'te var.Ozaman boşluklu boşluksuz perde olayına girmeyip sistem asmolen olduğu için direk a24 mü alacağız Rx,Ry yi?
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.png
    Adsız.png
    74.2 KB · Görüntüleme: 6,661
  • Adsız1.png
    Adsız1.png
    86.6 KB · Görüntüleme: 6,661
canerozen":29j0uzob' Alıntı:
Merhaba , bu sistemde Rx,Ry'i seçerken boşluklu perde ve boşluksuz perde tanımını nasıl yapacağız bu konuyu anlayamadım yardımcı olur musunuz? Mesela X yönünde üst taraf kirişlerle bağlı boşluklu perde mi kabul edeceğiz X yönünü?
Kafama takılan bir diğer soru;a23'te asmolen ibaresi yokken a24'te var.Ozaman boşluklu boşluksuz perde olayına girmeyip sistem asmolen olduğu için direk a24 mü alacağız Rx,Ry yi?

Merhaba,

Asmolen binalarda A23 ve A24 sistemleri kullanılabilir. A23 sistemini kullanabilmeniz için perde raporlarındaki "Bağ kirişi bağlılık derecesi" raporundaki oranın sağlanması gerekir.
 

Ekli dosyalar

  • bağlılık oranı.png
    bağlılık oranı.png
    28.3 KB · Görüntüleme: 6,635
  • baglılık rapor.png
    baglılık rapor.png
    178.1 KB · Görüntüleme: 6,636
Merhaba, projemde normal katlarda perde grubu hatası vermemesine rağmen 3. normal kat ve asansör dairesinde perde grubunda 1/6 hatası alıyorum. Sebebini anlayamadım. Yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar... (Proje linki aşağıdadır.)

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba,
İlgili perdeler 3. kat ve Makine dairesi katlarında "Perde Grubu" olarak tanımlanmamış. Analiz görselleştirme penceresinde grup perde tanımlamalarını inceleyebiliyorsunuz.

1624363641680.png

Ayrıca 1. Bodrum kattaki ismiyle P21 perdesini tüm katlarda kısa başlık perdesi olarak tanımlamanız uygun olur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba,
Perde grubu perdelerin tek bir eleman olarak değerlendirmesi anlamına gelmektedir. TBDY 2018 madde 4.3.4.5' te "Enkesit şekli T, L, U veya C olan perdelerde perde kollarının ayrı ayrı modellenip hesaplandığı modelleme teknikleri perdeler için kullanılmayacaktır." denmektedir. Bu nedenle asansör perdeleri mutlaka kabuk eleman olarak girilmeli ve perde grubu olarak tanımlanmalıdır.

Madde 4.3.2.a,b ve madde 4.3.4.5 teki devrilme kontrollerinin sağlanıp sağlanmaması R , D ve BYS' nin belirlenmesinde etkilidir.
Merhaba, asansör girişine denk gelen temel altında kalan (yukarı devam etmeyen) perde elemanı da grubun içine de dahil edilmeli midir?
 
Geri
Üst