İyi günler bazı sorularım olacaktı

-Asansör kuyusunu projedeki gibi tanımlamam da bir hata var mıdır ?
-Otopark girişinden dolayı sadece bir yerde perde yok Üst rijit bodrum kat numarasını -1 aldım; -2 mi almam gerekir ?
-Makine dairesi için döşeme tanımladığımda hatalı döşeme kotu uyarısı alıyorum

Genel olarak varsa hatalarım onları da söylerseniz sevinirim iyi çalışmalar

Hakan YILDIZ

Statik Ek:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Mimari Ek:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Sn bymhndis
ÖNERİLERİM:
1- Asansör çevresini ve diğer kolonları/perdeleri kalıp planında verdiğim gibi yapabilirsiniz, asansör kuyusu modellemesi doğru, döşeme kenarı perdelerde arası 2 cm olsun
2- S5 kolonunu kaldırın
3- Üst rijit kat numarası doğru
4- üst kata makine dairesi yapsanız iyi olur
5- 3. kat tavanında hareketli yükler azalabilir (çatı katı)
6- kalıp planında işaretlediğim merdiven kenarları mesnetsiz olacak
7- duvar yükleri her yerde aynı mı?
8- yassı kirişlere hareketli yük verin
9- dolu çıkmalarda (balkon olmayanlarda) hareketli yükü .2 t/m2 alabilirsiniz

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • KALIP PLANI.png
    KALIP PLANI.png
    208.6 KB · Görüntüleme: 6,172
Sayın unver ;
8. Maddede belirttiğiniz yassı kirişlere hareketli yük verin önerisini şöyle düşünürsek ne kadar yapmak gerekir acaba.
Döşemelere verilen yükler herbir m2 ye 200 veya 350 veya 500 kg/m2 dir. Bunlar zaten genelde pratikteki uygulamanın çok üzerinde yüklerdir.
Ayrıca bu hareketli yükler 1.6 katsayısı ile çarpılmaktadır. Ayrıca beton 1.5 , demir 1.15 emniyet katsayılarına bölünmektedir. :?:
 
Sn ofmorbel

Düşünün;
Yassı kiriş varsayalım-ki 1.5 m genişliğinde. Kiriş üzerine 1.5*.5=.75 t/m çizgisel hareketli yükü eksik vermiş oluruz.
Bu da bayağı yüksek eksik yük olur.
Bana göre kiriş genişliği az olsun çok olsun hareketli yük varsa kiriş üzerine almak lazım.
Emniyette kalmak için.

Kolay gelsin.
Ünver ÖZCAN
 
unver":lkeitext' Alıntı:
Sn bymhndis
ÖNERİLERİM:
1- Asansör çevresini ve diğer kolonları/perdeleri kalıp planında verdiğim gibi yapabilirsiniz, asansör kuyusu modellemesi doğru, döşeme kenarı perdelerde arası 2 cm olsun
2- S5 kolonunu kaldırın
3- Üst rijit kat numarası doğru
4- üst kata makine dairesi yapsanız iyi olur
5- 3. kat tavanında hareketli yükler azalabilir (çatı katı)
6- kalıp planında işaretlediğim merdiven kenarları mesnetsiz olacak
7- duvar yükleri her yerde aynı mı?
8- yassı kirişlere hareketli yük verin
9- dolu çıkmalarda (balkon olmayanlarda) hareketli yükü .2 t/m2 alabilirsiniz

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN

Sn Ünver Bey önerileriniz için teşekkür ederim

1- Mimarinin tamamını yükledim çatı katına bakabilirseniz sahanlıktan makine dairesine geçiş var perdeyi u şeklinde yapamıyorum. Merdiven kenarındaki perde için yapı sahibi ile hala kavga ediyoruz :) ,döşeme kenarı 2 cm olursa perde kesme güvenliği hatası alıyorum 5 cm yaptım.
2-Asansör bölümü kolon/perdesi için farklı çözüm üretemedim
4-Makine dairesi var ama tavanı betonarme değil , 3.katın +1.05 m üstünde platform döşemesi yapacağım ama hatalı döşeme kotu uyarısı alıyorum
5-Yükleri azalttım
6-İşaretlediğiniz şekilde düzelttim
7-Birkaç kirişte farklı idi onları düzeltim duvar kalınlığını 13 lük aldım
8-0.2 ton/m2 hareketli yük ekledim
9-Konsol çıkmalar güven vermediği için 0.5 t/m2 almıştım