-P12 ve P14 subasman perdelerinin özelliklerinden "Hasır donatı kullan" seçeneğinin işaretini kaldırıp analiz ediniz. Kesme güvenliği sorunu çözülmektedir.
İlave olarak;
P06 subasman perdesini grup perde olarak tanımlamayınız. Enkesit şekli U,T,C,L vb. taşıyıcın sistem perdelerinin grup perde olarak modellenmesi gerekir.
Hatalı tanımlanmış DZ03 radye döşemesini silmek için aşağıdaki işlem adımlarını uygulayabilirsiniz;
-Mimari modda "geometri kontrolü" komutunu çalıştırın.
-Açılan diyalogda "yetersiz olan döşeme veya hatalı döşeme aksı" satırını seçin.
-"objeyi seç" satırını tıklayın. mouse'un sol tuşu ile plan penceresini tıkayın.
-Klavyeden "delete" tuşuna basın.
-Hatalı tanımlanan döşeme/döşemeler silinecektir.
Radye asansör kuyusunun düz olarak modellenmesini öneririz.
İyi çalışmalar