Projeniz ile ilgili tespitler;

-Rijit kat kabulü hatalı görünüyor. -2 girmek daha uygun olur.
-Sisteminizde her iki yönde de çerçeve oluşumu yetersiz görünüyor. Çerçeve sürekliliğini artırmak sorunlara çözüm olabilir.
-Kolon sayınız yetersiz görünüyor. Artırmak sonucu pozitif yönde etkileyebilir.
-Zemin değerleriniz düşük görünüyor. İncelemenizi öneririm.
-Nervür ve kaset döşemeler üzerine girilen çizgisel yükler nervür kirişlerinde dikkate alınmazlar. Bunun yerine döşemenin kaplama yüklerini artırabilirsiniz.
-Geometri kontrolünde üst üste obje ve düşey süreklilik hataları gibi durumlar mevcut. Geometri kontrolünde verilen hata ve uyarıları da dikkate alarak projenizi tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ederim.

Bunun dışındaki sorunlar kurulan taşıyıcı sistemin zayıflığı ile alakalı. Gerekirse mimari proje baz alınarak sistem değişikliğine gidilebilir.
 