Asansör perdesi boşluğu.

Herkese merhaba, soracağım konu idecad programı özelinden ziyade biraz daha yönetmelikle alakalı. mimari projemde asansör kısmında bir katta önde perde var diğer katta arkada perde var. ilk katta U perde yapıp kiriş bağlasam diğer kattaki perde atl kattaki kirişin üzerine oturacak, karşılıklı kiriş yapsam üst katta betonarme berdeler devam ediyor, kapı boşluğu açsam yönetmelikteki boşluk mikarına göre fazla. Sizce bu durumda asansör perdeleri subasman ya da bodrum perdesi olacak şekilde mi modellenmeli?
 
Kirişin üzerine perde oturtma uygun değil.
Deprem perdeleri alttan, üst kata kadar kesintisiz devam etmesi doğru olur.
Bu perdeler bitişik ise grup yapılması gerekir.
Bunlar sağlanamıyorsa mimari projede düzenleme yapılmalı.
 
Kirişin üzerine perde oturtma uygun değil.
Deprem perdeleri alttan, üst kata kadar kesintisiz devam etmesi doğru olur.
Bu perdeler bitişik ise grup yapılması gerekir.
Bunlar sağlanamıyorsa mimari projede düzenleme yapılmalı.
peki benim durumumda karşılıklı iki perde yapıp, perde uçlarına da kiriş atılması uygun olur mu sizce
 
Teşekkür ederim Ünver Bey, bir minare modelinde kürsü kısmını asansör gibi modelledim. üst katlarda da minaremin dairesel perdeleri var. kürsü giriş kapısını perdede boluk açarak yaptım. bu boşluk alanı yönetmeliktekinden fazla. bunun için hem kürsü perdelerini hem de minare perdelerini subasman ya da bodrum perdesi olarak mı modellemem gerekiyor?
 