hydrkrmn:2c32uzdi' Alıntı:
KOLON VE PERDE BİRLEŞİMİNDEKİ KİRİŞDE AŞIRI DONATI YIĞILMASI ALIYORUM.NE YAPTIYSAM ÇÖZEMEDİM.YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM PROJEYİ EKLEDİM.TEŞEKKÜR EDERİM
Merhaba,
Yapı, üst yapı-temel etkileşimli çözülmüş ancak temel sistemi üst yapı etkileşimli çözüm için uygun modelde tanımlanmamış. Kotu düşük asansör çevresi perdelerle ona üst kottan bağlanan sürekli temeller 3B modelde birbiriyle uyumlu davranmıyor. Bu nedenle perdeye bağlanan kirişler beklenenden daha fazla kuvvet alıyorlar.
TK22-T21 temelleri havada duruyor.
TK26-TK09-TK17 temelleri S65 kolonunda bağlanmış, Sağda başka bir noktada birbirine bağlanmış
TK108 temeli perde üstünde tanımlanmış. Sisteme hiç bir katkısı yok.
Çözüm için, sistemi komple radye yapmak, asansör kuyusu için ise şu verilen bilgiler doğrultusunda çizimlerini düzenlemek uygun olabilir.
Sürekli temel yapılacaksa, tüm yapı birbirine sürekli temellerle bağlanmalıdır.
Bu durum 7 versiyonu için geçerlidir. 8 versiyonda sorun olmamaktadır.