V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Asansör Perdesi

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan uygarru
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Merhaba arkadaşlar, konut ve işhanı bir projem var. Bodrum katta ki perdelerimde kesme güvenliği ve donatı yetersiz hatası alıyorum ve bir türlü aşamadım sorunu. Aynı zamanda bodrum katta 2 kirişimde kapasite oranı sorunu yaşıyorum. Yardımcı olur musunuz ?
 

Ekli dosyalar

Merhaba arkadaşlar, konut ve işhanı bir projem var. Bodrum katta ki perdelerimde kesme güvenliği ve donatı yetersiz hatası alıyorum ve bir türlü aşamadım sorunu. Aynı zamanda bodrum katta 2 kirişimde kapasite oranı sorunu yaşıyorum. Yardımcı olur musunuz ?
 

Ekli dosyalar

  • ByRT düzeltme.cde
    ByRT düzeltme.cde
    7.3 MB · Görüntüleme: 8
  • DS işareti.png
    DS işareti.png
    308.1 KB · Görüntüleme: 48
  • perde 1.1.png
    perde 1.1.png
    411.8 KB · Görüntüleme: 46
  • perde 1.2.png
    perde 1.2.png
    308.3 KB · Görüntüleme: 41
  • perde 2.1.png
    perde 2.1.png
    539 KB · Görüntüleme: 43
  • perde 2.2.png
    perde 2.2.png
    357.8 KB · Görüntüleme: 47
Merhaba arkadaşlar, konut ve işhanı bir projem var. Bodrum katta ki perdelerimde kesme güvenliği ve donatı yetersiz hatası alıyorum ve bir türlü aşamadım sorunu. Aynı zamanda bodrum katta 2 kirişimde kapasite oranı sorunu yaşıyorum. Yardımcı olur musunuz ?
Eklediğiniz projede Bodrum kattaki P22 bodrum perdesinin kotu hatalı girilmiş. (Sanırım üst kot değeri -325 olacak) -160 kotundaki döşemenin kotu da uygun şekilde tekrar düzenlenmeli.
Tüm katlarda devam eden P6 perdesinin de perde grubuna dahil edilmesi uygun olur.

1669809020754.png

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra analiz sonuçlarını tekrar değerlendirmenizi öneririm.


Sayın rıdvanturan;
perde22.png olarak eklediğiniz resimde P24 bodrum perdesi perde grubuna dahil edilmiş. Bodrum perdeleri perde gruba dahil edilmemelidir.
Ayrıca 4 kenarı kapalı olan grup perdeler programda öngörülmeyen bir durumdur. Bu tür kapalı polgon perdelerden kaçınılmalıdır. TBDY 'de poligon perdeler u,c,ı,t gibi bir bölümü açık perdeler olarak tanımlanmıştır.

1669807467216.png
 
Eklediğiniz projede Bodrum kattaki P22 bodrum perdesinin kotu hatalı girilmiş. (Sanırım üst kot değeri -325 olacak) -160 kotundaki döşemenin kotu da uygun şekilde tekrar düzenlenmeli.
Tüm katlarda devam eden P6 perdesinin de perde grubuna dahil edilmesi uygun olur.

Ekli dosyayı görüntüle 29192

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra analiz sonuçlarını tekrar değerlendirmenizi öneririm.


Sayın rıdvanturan;
perde22.png olarak eklediğiniz resimde P24 bodrum perdesi perde grubuna dahil edilmiş. Bodrum perdeleri perde gruba dahil edilmemelidir.
Ayrıca 4 kenarı kapalı olan grup perdeler programda öngörülmeyen bir durumdur. Bu tür kapalı polgon perdelerden kaçınılmalıdır. TBDY 'de poligon perdeler u,c,ı,t gibi bir bölümü açık perdeler olarak tanımlanmıştır.

Ekli dosyayı görüntüle 29191
projede o şekilde tasarlandığı için grup yapmıştım. teşekkürler
 
Merhaba arkadaşlar, konut ve işhanı bir projem var. Bodrum katta ki perdelerimde kesme güvenliği ve donatı yetersiz hatası alıyorum ve bir türlü aşamadım sorunu. Aynı zamanda bodrum katta 2 kirişimde kapasite oranı sorunu yaşıyorum. Yardımcı olur musunuz ?
Levent beyin önerdiği düzeltmeyi projede uyguladım ve ekte görselini paylaştım.
 

Ekli dosyalar

  • 12.png
    12.png
    397.7 KB · Görüntüleme: 36
Geri
Üst