asansör radye temel donatı yetersiz hatası

merhabalar asansör radye temel donatı yeteriz hatasını gideremiyorum yardımcı olabilir misiniz projem ektedir.
Modelle önerilerim;
-radye döşeme ilave donatı alalıgını 8 cm indirmeniz yeterli, (ilave donatı aralığını 5 cm kadar indirebilirsiniz.)
Ama,
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--merdiveni geniş bir döşemeye mesnetlemişsiniz modellemenizi kontrol ediniz, mesnetlemesi de hatalı,
--temelde bag kirişi üzerine perde mesnetlenmemeli,
--kolondan kolona aynı ebatta temel olmalı, arada temel kalmış siliniz,
--kirişlerde fiber model işaretleyiniz,
1749625503378.png