merhaba arkadaşlar

yüklemiş olduğum proje;

3normal katı kopyaladığımda birçok hata ile karşılaşıyorum.
özellikle asma kat ve diğer katlarda kolon kiriş B hatası alıyorum.
kolonların boyutunu değiştirmeden bu hatalardan nasıl kurtulabilirim.
ayrıca bodrum katta Nmax hatasına anlam veremedim.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba,

Bodrum katta Nmax hatası, temel-üst yapı birlikte birlikte çözümle oluşan bir sonuç. Temel yüksekliğini 60 cm, kirişi 25/60 yapınca sorun kalmıyor. Asma katta bazı kirişleriniz maksimum pursantaj kontrollerini sağlamıyor. 30/30 olan bu kirişlerin boyutları yetersiz gelmektedir. Kolon-kiriş kesme güvenliği hataları(B) için ise ekteki link size yardımcı olacaktır.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Bodrum katta Nmax hatası, temel-üst yapı birlikte birlikte çözümle oluşan bir sonuç. Temel yüksekliğini 60 cm, kirişi 25/60 yapınca sorun kalmıyor. Asma katta bazı kirişleriniz maksimum pursantaj kontrollerini sağlamıyor. 30/30 olan bu kirişlerin boyutları yetersiz gelmektedir. Kolon-kiriş kesme güvenliği hataları(B) için ise ekteki link size yardımcı olacaktır. (9.madde) Kolon boyutunu yerine kiriş genişliğini arttırarak sorunu aşmayı deneyebilirsiniz.

teşekkür ederim Hakan Bey. verdiğiniz bilgiler sorunlarımı gidermek için yeterli oldu.
iyi çalışmalar.
 