dükkan katı 330 asma kat 280 yüksekliğinde asma katta galeri boşluğu var. galeri boşluğu olan yerlerde asma kat tavanından 130 cm aşağıda kiriş var. belediye zemin kat kolonlarını bu kirişe kadar uzatmamızı istiyor. bu sefer de kiriş kotu hatası veriyor.
 

Ekli dosyalar

  • aaa.cde
    aaa.cde
    2.2 MB · Görüntüleme: 501
Boşta geçen zemin kat kolonlarının üst uçlarını 130 cm yukarı al. Yine aynı boşta olan asma kat kolonlarının alt uçlarını da 130 cm yukarı al. Böylelikle kirişlerle kolonların düğüm noktaları birleşmiş olur. Asma katta üst üste kiriş girip eksi kot vermek yerine zemin katta kiriş girip + kot verirsen daha doğru olacaktır. Ayrıca geometri kontrolündeki üstte hatalı kolon yerleşimi problemini de gidermelisin.
Kolonları diğer yönlerde de kirişlere bağlayın, asmolen döşeme yapıyorsunuz. İstediğiniz yerden kiriş geçirme hakkına sahipsiniz. (örneğin asma kat s28, 29, 19, 6, 10, 34)
S10 kolonunu hiç anlamış değilim ?
İç ve dış duvarlarda 12cm gazbeton yükü almışsın?? umarım iç duvarlarda gaz beton kullanırlar ve sanmıyorum ki dış duvarlar 12 cm olsun.
 
Merhaba
Önerilerim:
--V8.103 ile açılıp geometri kontrolü yapıldığında hata vermiyor.
--V8.103 ile hesap yapıldığında kolonlarda hata veriyor.(neden kolon donatıları sabitlenmiş. yeni projede sabitlemeyin.)
--sabitleme kaldırılıp hesap yapıldığında hatalı bir durum yok.
--modellemeye merdiveni de katın.
--Nedim beyin önerilerini dikkate alın.

Kolay gelsin