volkan-1980":3hgp6t4x' Alıntı:
Ekte yüklemiş olduğum dosyada Asma kat S13-S14-S24 K (kesme) hatası veriyor. Ne yaptıysam bir türlü düzeltemedim. Tecrübeli arkadaşlar bir çözüm önerebilirse memnun olurum. Ayrıca Genel tasarım konusunda da fikirlerinize açığım. Teşekkürler.
Merhaba
Kolonlardaki kesme güvenliği sorunu kolonlara bağlanan farklı kotlardan kiriş bağlanmasından kaynaklanmış. (Kolon serbest boyu -0.1 ve -0.30m. olarak algılanmış.)
Kolon özellikleri/Statik Betonarme sekmesinden Kolon serbest Yüksekliği(Ln) bölümünde Tanımlı seçeneğini işaretleyip, kolon serbest yüksekliği değiştirebilirsiniz.